消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

柴油发电机房

柴油发电机房在建筑设置喷淋的时候相应设置喷淋,当建筑没有喷淋的时候是否必须设置气体灭火?柴油发电机房必须设置自动灭火系统么

小设计人 | 2022-08-26 12:23
请写下您的回答回答

回答 | 3

周家斌 2022-08-26 13:54 00 [回复]举报

不是必须的,对于未设置有自动喷水灭火系统的建筑,可以设置推车式ABC干粉灭火器或气体灭火器,如规模较大或属于重要设备,可设置水喷雾、细水雾或气体灭火系统等。

小设计人   回复: 周家斌2022-08-26 15:38

柴油发电机房是供消防使用的,这是否属于特殊重要设备?特殊重要设备除了建规条文解释中化工厂等设备间,高层建筑的配电室,其他的怎么界定?

0    0 [回复]举报

Designer 2022-08-30 15:34 00 [回复]举报

个人认为,规范的目的是希望发电机房能有自动灭火设施,但不限于水灭火系统,当建筑有喷淋时,可采用喷淋,当建筑没有时,应采用其他自动灭火系统(如气体灭火系统或者水喷雾等),之所以会专门有这个条文,应是区别与配电室,明确发电机房可以采用水灭火系统

关闭

关闭

手机APP下载