消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

厂房自然排烟

对于工业建筑,采用自然排烟方式防烟分区内任一点到达排烟窗的平面距离不应小于净高的2.8倍。那不是很少厂房能达到这个要求?对于二装项目开来说

arabella | 2022-08-14 21:37
请写下您的回答回答

回答 | 3

周家斌 2022-08-15 08:20 10 [回复]举报

那就用机械排烟,或重新划分防烟分区

米米果果 2022-12-16 09:55 10 [回复]举报

是的,净高小于6m的厂房一般都得上机械排烟,大于6m的有可能采用自然排烟

潘天坤 2024-09-13 16:28 00 [回复]举报

空间净高不大于10.7米的场所,按照30米执行;空间净高大于10.7米的场所按照净高的2.8倍执(10.7*2.8=29.96米)

烟规编制组有个复函,有提到空间净高大于10米的场所,可以按照2.8倍执行,然后考虑到10.7*2.8比较接近30米,不少人认为可以放大到10.7米


建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准 上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

关闭

关闭

手机APP下载