消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

正压送风222

屋面的正压送风系统的风机是否需要减震装置,是否需要软接

你笑了 | 2022-08-13 09:49
请写下您的回答回答

回答 | 4

周家斌 2022-08-13 10:57 10 [回复]举报

消防网友73006 2022-08-13 15:46 00 [回复]举报

根据你的描述屋面风机不设减震装置,用于防烟、排烟时宜采用法兰连接,不宜使用柔性连接。

米米果果 2022-12-16 10:00 00 [回复]举报

消防风机不应设置减振装置,不宜采用软接

潘天坤 2024-06-21 17:18 00 [回复]举报

当风机仅用于机械加压送风系统时,不宜设置柔性连接,不应设置减振装置

机械加压送风一般没有合用的说法,一般是单系统,所以不设置柔性连接,不设置减振装置

关闭

关闭

手机APP下载