消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防管道套管

室内消防管道的套管安装,管道穿越楼板、穿越墙壁,是只有地下室泵房的才需要安装套管,还是说整个楼栋的消防管道,穿墙、穿楼板处都需要安装套管?

文化人 | 2022-07-20 16:45
请写下您的回答回答

回答 | 8

周家斌 2022-07-20 17:47 10 [回复]举报

有压管道穿越任何墙体和楼板都需要安装套管,所以整栋楼工程范围内都需要安装套管,像地下室、水池、屋面等部位还需防水刚套管。

建筑给水排水设计标准 GB50015-2019

3.6.17 给水管道穿越下列部位或接管时,应设置防水套管:    

1 穿越地下室或地下构筑物的外墙处;    

2 穿越屋面处;  

3 穿越钢筋混凝土水池(箱)的壁板或底板连接管道时。

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017

5.1.16 管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面20mm:穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,且套管底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞密实。

阳明心   回复: 周家斌2023-05-10 11:03

周老师的意思是无压管不需要套管吗?

0    0 [回复]举报

周家斌   回复: 阳明心2023-05-10 20:12

当然不是

0    0 [回复]举报

消防黄河 2022-07-20 19:50 20 [回复]举报

都需要。

争上游xa 2022-07-21 08:51 20 [回复]举报

都需要安装套管,套管管径应大于管道2个型号。

潘天坤 2024-06-24 11:37 00 [回复]举报

消防给水管道穿越任何墙体及楼板,均需按规范要求设置套管

消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时的防水套管,消防水泵的吸水管穿越消防水池时的柔性套管或者刚性防水套管(应在水泵吸水管上设置柔性接头)是其他的内容

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第12.3.19条第5款规定:
消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第5.1.13条第10款及第11款规定:10 消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合本规范第 12.3.19 条第5款的要求;11 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150

彩色哥   回复: 潘天坤2025-03-22 21:16

任何墙体包括玻璃墙体吗?

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: 彩色哥2025-03-24 07:54

从规范来说“消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管”,这边墙体包括普通墙体,没有提到相关豁免情况,没有提到哪些墙体可以不设置


0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载