消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

幼儿园单面布房,走廊在外墙上均匀设置外窗,是否可以计算合计自然排烟面积


幼儿园单面布房,走廊在外墙上均匀设置外窗,是否可以计算合计自然排烟面积

李岩 | 2022-04-24 15:15
请写下您的回答回答

回答 | 1

2022-04-25 11:05 00 [回复]举报

1、自然排烟口宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3米;

2、防烟分区内任一点与最近的自然排烟口之间的水平距离不应大于30米;

3、走道的自然排烟口可设置在室内净高度的1/2以上;

符合要求的可开启外窗,可按其开启形式计算开启有效面积。

关闭

关闭

手机APP下载