消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防排烟联动要求

排烟风管过宽 做的两侧防火阀 连锁停风机是任意一侧关闭就停风机还是需要两侧同时关闭停风机 规范上就只写了入风口防火阀连锁停风机没有细写

陈虎 | 2021-12-02 12:30
请写下您的回答回答

回答 | 2

龚亮 2021-12-02 15:19 10 [回复]举报

建议两个防火阀都按连锁关风机布线,但连锁关系可设定为任意一侧关闭防火阀即可关闭风机,不需要两侧同时关闭。

潘天坤 2024-07-01 15:41 00 [回复]举报

规范没有写那么详细

理论上应该是风机入口处其中一个排烟防火阀关闭,就应该连锁关闭风机,但是规范没有明确

建议跟设计交流,看看设计理念是怎么样的

上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

关闭

关闭

手机APP下载