消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

各类火灾探测器备用品为多少

火灾探测器备用量为多少

消防网友72901 | 2021-09-26 11:11
请写下您的回答回答

回答 | 3

消防网友72901 2021-09-26 12:07 00 [回复]举报

到底是按用量的10%50只算还是按1%确定备用量?

一片冰雨 2021-09-29 21:32 00 [回复]举报

不是应当执行消防规范吗?为什么有新规范不执行啊!

LZH20211009 2021-10-09 16:09 00 [回复]举报

参考《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》如下要求

6.0.6 不同类型的探测器、手报、模块等现场部件应有不少于设备总数1%的备品。

关闭

关闭

手机APP下载