消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

喷规只规定了标准覆盖面积和扩大覆盖面积喷头的保护面积,其它喷头如何定?

喷规7.1只给了标准覆盖面积洒水喷头、扩大覆盖面积洒水喷头的 保护面积,其它喷头的呢?如特殊应用喷头、ESFR喷头。

电梯 | 2021-08-10 14:57
请写下您的回答回答

回答 | 4

刘丽波 2021-08-10 16:19 10 [回复]举报

后两种喷头保护面积可以查找一下国标图示20s206。布置间距可以查找《自喷规》5.0.5,5.0.6条款。

电梯   回复: 刘丽波2021-08-11 11:04

1、感谢,已找到范围特珠应用和ESFR保护面积:7.4~9.3㎡。


2、

还有一个疑问:非仓库型特殊应用喷头间距和作用面积如何选取呢?

5.0.6 仓库及类似场所采用仓库型特殊应用喷头时,湿式系统的设计基本参数不应低于表5.0.6的规定。


0    0 [回复]举报

刘丽波   回复: 电梯2021-08-12 23:47

我暂时也没有查到

0    0 [回复]举报

电梯   回复: 刘丽波2021-08-13 16:45

恩,那我们就以图示上的2.4m~3.7m的范围数据作为定论。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载