全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
单多层公共建筑首层疏散外门宽度?
《建规》5.5.30明确规定了住宅建筑首层疏散外门的净宽度,但5.5.18仅对高层公共建筑首层疏散外门做了规定,请问单多层公共建筑首层疏散外门净宽度应为多少?
何青韦 2021-07-31 01:18 2 赞
0 踩 [回复] 举报
题主明确说了是首层外门,规范规定了其他高层公共建筑的首层外门最小净宽1.2米,住宅建筑不小于1.1米。单多层公共建筑按危险性和疏散需求应是1.1之间。上面说的人员密集场所1.4米,不是首层外门,应该是指通向楼梯的安全出口的门。
首层疏散外门净宽度计算:人数 × 百人宽度 ÷ 100,然后与最小净宽度比较再取值。
这个1.4m特指“人员密集场所”的“人员密集的厅”,我理解为人员密集场所的人员密集的地方。见下面条文解释
5.5.19 观众厅等人员比较集中且数量多的场所,疏散时在门口附近往往会发生拥堵现象,如果设计采用带门槛的疏散门等,紧急情况下人流往外拥挤时很容易被绊倒,影响人员安全疏散,甚至造成伤亡。本条中“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。本条规定的疏散门为进出上述这些场所的门,包括直接对外的安全出口或通向楼梯间的门。
本条规定的紧靠门口内外各 1.40m 范围内不应设置踏步,主要指正对门的内外 1.40m 范围,门两侧 1.40m 范围内尽量不要设置台阶,对于剧场、电影院等的观众厅,尽量采用坡道。
人员密集场所和人员密集的场所是两个不同的概念,详见下文。
https://b.1190119.com/article-1402.htm