【问】消防泵吸水口一点压力都没有,液位计测过有水的,水池的深度至少也能达到0.03的静压,这是怎么回事?

请写下您的回答回答

回答 | 3

消防网友70474 2025-09-17 15:53 00 [回复]举报

表用错了,要采用压力真空表,这样才能显示正压值

小唐12321 2025-09-17 16:14 00 [回复]举报

这是真空表啊,0就是最大

消防网友68723 2025-09-18 09:20 00 [回复]举报

泵转向是否正确?管道是否有漏点?进口阀门是否打开?