消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

4层住宅,地下有消防设备,地上没有消防设备,电梯要联动

4层住宅,地下有消防设备,地上没有消防设备,电梯要联动

周进华 | 2025-08-01 16:31
请写下您的回答回答

回答 | 5

牛丫头消防课堂 2025-08-01 23:01 00 [回复]举报

你没说明白你的问题,你是想问电梯是否需要联动?

简单回答来说,联动是按照整个建筑是否设置集中火灾报警系统(或控制中心报警系统),只要联动,不管地上地下,符合联动范围的设备都应该联动。

依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.7.1条

消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。

2025-08-02 16:17 00 [回复]举报

需要联动

李四1209 2025-08-02 23:20 00 [回复]举报

那要单独拉线到电梯控制箱的

退役火焰蓝 2025-08-03 18:21 00 [回复]举报

不管是消防电梯还是普通电梯,肯定都需要联动的啊。

李勤 2025-08-04 10:40 00 [回复]举报

地下有消防设施就需要联动电梯迫降。

关闭

关闭

手机APP下载