全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2025-07-03 11:33 0 赞
0 踩 [回复] 举报
无可开启外窗,大于50平方米,当经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施
当有可开启外窗,可以按照300平方米考虑是否设置排烟设施
当场所不属于“经常有人停留”及“可燃物较多”,可以不设置排烟设施
属于需要设置排烟设施的场所,可以设置自然排烟和机械排烟,当自然排烟不满足要求,需要设置机械排烟
牛丫头消防课堂 2025-07-03 20:38 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先你要满足《洁净厂房设计规范》
6.5.7 洁净厂房排烟设施的设置应符合下列规定:
1 洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施。
2 洁净厂房设置的排烟设施应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
关于车间的排烟设置遵从建筑设计防火规范。
依据《建筑防火通用规范》,生产车间面积小于300㎡,可以不设排烟设施。因为规范用词“生产场所”,所以以你说的属于单个生产车间小于300㎡的丙类生产场所。
8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:
1 建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;
2 建筑面积大于100㎡的地下或半地下丙类生产场所;
老师我是这样理解的,也就是说即使这个丙类生产车间小于300平米,但是设置了固定窗还是要做机械排烟?这个经常有人停留该怎么界定呀?