消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

管道与点位

仓库80管道最高可以安装多少20喷头

陈三岁 | 2021-05-16 10:00
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防网友76443 2021-05-17 16:57 10 [回复]举报

配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,仓库危险级场所不应超过6只。

阳明心 2023-04-07 13:34 00 [回复]举报

https://gf.1190119.com/list-930.htm


见8.0.8条


8.0.8 配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下设置喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。

关闭

关闭

手机APP下载