消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火门什么时候设为常开式或常闭式?有具体的规范没?

实际防火门基本都为常闭式,但经常是处于打开的状态,而且经常开启造成损坏,为啥不愿意设计为常闭式?

北极的狐2000 | 2025-04-06 09:32
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防网友68723 2025-04-07 11:41 00 [回复]举报

 1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。
    2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。

vicher 2025-04-09 17:15 00 [回复]举报

《建筑设计防火规范》第6.5.1条。

关闭

关闭

手机APP下载