消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

快速排气阀前的电动阀与消控室手动盘是如何连接的?

请问预作用自动喷水灭火系统中快速排气阀前的电动阀与消控室火警主机的手动盘的连接线有几根?用途分别是什么?

肖书 | 2025-03-26 16:31
请写下您的回答回答

回答 | 1

EHS专家-DL 2025-03-26 16:45 00 [回复]举报

一、连接线数量与用途

  1. 电动阀控制线路

    • 线路数量‌:快速排气阀前的电动阀与消控室火警主机手动盘之间需设置 ‌2根专用线路‌,分别对应电动阀的 ‌启动(开启)‌ 和 ‌停止(关闭)‌ 控制功能‌。
    • 用途说明‌:
      • 启动线路‌:用于触发电动阀开启动作,释放管网内气体,加速系统充水转为湿式状态‌。
      • 停止线路‌:用于手动终止电动阀动作(部分系统可能无需独立停止线路,但规范要求保留独立控制能力)‌。
  2. 线路独立性要求

    • 电动阀的控制线路需独立于其他设备(如喷淋泵),且直接连接至消防联动控制器的手动控制盘,避免信号干扰‌。

二、控制逻辑与规范依据

  1. 联动控制要求

    • 当系统接收到火灾报警信号时,消防联动控制器自动触发电动阀开启,无需依赖手动操作‌。
    • 手动优先原则‌:即使系统处于自动状态,消控室仍可通过手动盘直接控制电动阀启闭,确保紧急干预能力‌。
  2. 信号反馈需求

    • 电动阀的启闭状态信号需通过独立线路反馈至消防联动控制器,但此线路不包含在问题所述的“手动盘连接线”范围内‌。

三、接线步骤

   步骤1‌:从消控室手动盘的 ‌启动按钮输出端子‌ 引出一根导线,连接至电动阀的 ‌启动控制端子‌(如COM和NO)‌。

步骤2‌:从手动盘的 ‌停止按钮输出端子‌ 引另一根导线,连接至电动阀的 ‌停止控制端子‌(如COM和NC)‌。

步骤3‌:在电动阀端设置 ‌中间继电器‌(若阀体控制电压与手动盘输出不匹配),实现信号隔离与电压转换‌。

四、总结

    快速排气阀前电动阀与消控室手动盘之间需配置 ‌2根专用控制线路‌,分别用于远程手动启闭操作,确保系统在自动控制失效时仍可通过人工干预保障灭火功能‌。



关闭

关闭

手机APP下载