消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

应急排烟窗

如图,该楼梯间地上地下分割开,地下室有两层,且仅地下室封闭楼梯间做了加压送风系统,请问还要在首层设置应急排烟窗吗?现在的情况是及时设置排烟窗位置也跟门齐平,请问各位老师,首层直通室外的疏散门可以用作“应急排烟窗”吗?

杨阳洋 | 2025-03-26 14:58
请写下您的回答回答

回答 | 2

EHS专家-DL 2025-03-27 08:51 00 [回复]举报

一、是否需要设置应急排烟窗?

  1. 地下室封闭楼梯间的加压送风要求
    若地下封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下为两层,根据《防排烟技术标准》要求,应设置机械加压送风系统‌。若已按规范设置机械加压送风,则地下部分无需额外设置自然排烟设施‌。

  2. 地上楼梯间的自然通风要求

    • 若地上楼梯间与地下部分完全分割(即独立封闭楼梯间),且地上部分未设置机械加压送风系统,则需满足自然通风条件:
      • 在最高部位设置面积≥1.0㎡的可开启外窗或开口;
      • 若建筑高度>10m,还需每5层内设置总面积≥2.0㎡的外窗或开口(间隔≤3层)‌。
    • 首层是否需要单独设置排烟窗?
      • 若地上楼梯间‌未设置机械加压送风‌且未满足上述自然通风要求,则首层需设置有效面积≥1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门‌。
      • 若地上楼梯间已设置机械加压送风,则无需额外排烟窗‌。

二、首层直通室外的疏散门能否替代排烟窗?

  1. 允许替代的条件

    • 疏散门需满足以下要求:
      • 有效面积≥1.2㎡‌(与自然排烟窗面积要求一致)‌;
      • 门需保持常开状态(不设闭门器)或可手动开启,确保火灾时能有效排烟‌。
  2. 位置限制

    • 疏散门与排烟窗的功能不同:
      • 排烟窗需设置在楼梯间顶部或外墙高处,以利用热压排烟;
      • 疏散门通常位于首层地面,其排烟效率可能不足‌。
    • 若疏散门位置与规范要求的排烟窗位置(如顶部)不一致,仍需单独设置排烟窗‌。

三、结论与建议

  1. 需设置排烟窗的情况

    • 若地上楼梯间‌未设置机械加压送风‌且未满足自然通风要求,即使首层有直通室外的疏散门,仍需在首层设置面积≥1.2㎡的可开启外窗‌。
  2. 可豁免排烟窗的情况

    • 若首层疏散门同时满足以下条件,可替代排烟窗:
      • 门有效面积≥1.2㎡;
      • 门保持常开或火灾时能自动开启;
      • 门的位置不影响热压排烟效果(如靠近顶部或与排烟路径匹配)‌。
  3. 设计优化建议

    • 优先采用机械加压送风系统,避免自然排烟窗与疏散门的位置冲突‌
    • 若采用自然排烟,需复核疏散门的开启方式和位置是否满足排烟效率要求‌

wetom 2025-03-27 11:05 00 [回复]举报

既然说应急排烟窗,那就是按通规设计了。个人理解,供参考:一、要设置应急排烟窗。二、不能用疏散门代替,应急排烟窗有手动和联动开启要求,并且也不是自然排烟窗,意义不同。

关闭

关闭

手机APP下载