消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

商业办公合建,总面积超3000是否做喷淋

商业一层不足1500平,二、三层办公,总面积超3000平,是否做喷淋

丽波 | 2025-03-12 11:27
请写下您的回答回答

回答 | 2

EHS专家-DL 2025-03-12 11:50 00 [回复]举报

根据现行消防规范,该建筑 需设置自动喷淋系统

理由:该建筑总建筑面积超过3000㎡,且包含商业和办公功能。根据《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第8.1.9条,‌单/多层建筑中,总建筑面积>3000㎡的商店、餐饮、旅馆等场所必须设置自动喷淋系统‌‌。【关键点‌:办公区域虽不属于商店、餐饮等业态,但若建筑整体功能包含商业(如一层商铺),且总面积超限,则需按规范执行‌】虽然商业部分单层面积不足1500㎡,仅此不足以豁免喷淋系统要求。

重庆消防 2025-03-12 16:32 00 [回复]举报

规范不可能这么细化,消防审查、验收原则是:按最不利原则,所以,无论商业是否大于1500,只要总面积超过3000,则需要按规范要求设置。

关闭

关闭

手机APP下载