使用天然气管道的厂房火灾危险性

现有一个厂房项目,厂房是丙类单层厂房,室内工艺需要,需设天然气管道,引致生产位置,末端有明火,这样的厂房是按丙类,还是按天然气为甲类?

治霁 | 2025-03-10 16:47
请写下您的回答回答

回答 | 2

EHS专家-DL 2025-03-10 17:02 00 [回复]举报

根据建筑设计防火规范,通常厂房的火灾危险类别是按其中火灾危险性最大的部分确定的。例如,如果一个厂房大部分是丙类,但某个区域使用甲类物质且未有效分隔,整个厂房可能被划为甲类。反之,若有有效的分隔措施,可能维持丙类。

以下为我个人观点,不一定正确:如果天然气使用区域未与其他区域有效分隔,整个厂房可能需按甲类设计;若采取足够的分隔措施,如防火墙、防爆设施等,可能维持丙类。但需要具体看防火规范中的相关规定,比如是否允许局部甲类区域存在于丙类厂房内,以及相应的防火要求。 根据现行规范,该厂房的火灾危险性类别需结合天然气的使用情况综合判定。

允许维持丙类的情形‌ 若满足以下条件,可维持丙类厂房分类: ‌局部隔离措施‌:天然气使用区域(含管道、明火设备)与其他区域通过防火墙、防爆墙等物理隔离,且储存量不超过一昼夜用量‌。‌安全设施配置‌:设置可燃气体探测报警系统;通风系统符合防爆要求;明火设备与天然气管道保持安全距离并设置自动切断装置‌。‌

需升级为甲类的情形‌ 若天然气使用区域未有效分隔,或使用量超过规范允许的局部存放量,则整个厂房需按甲类设计,并执行更严格的消防要求(如防爆电气、独立疏散通道等)‌。‌

建议措施‌: 优先采用物理隔离将天然气使用区域划为独立防火单元,并控制其储量;咨询当地消防部门更好确认,结合具体工艺参数确认分类‌。

重庆消防 2025-03-11 09:38 00 [回复]举报


你所说的末端占总面积不大于5%且进行防火分隔,设置防爆措施后,可按丙类厂房设计,仅参考