消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防应急标志灯具规格如何选择?

发布于:2025-03-06 11:48

石峥嵘:为了有效保证人员对标志灯指示信息的清晰识别,技术标准将消防应急标志灯具的规格分为I(小型)、Ⅱ(中型)、Ⅲ(大型)和Ⅳ(特大型)4种规格,实际应用中,应根据不同的设置高度选择合适规格的标志灯具。

第一章 规格分类

一、出口指示标志灯具:

为了保证人员对设置在不同高度的出口指示标志均能清晰识别,将出口指示标志灯具分为I(小型)、Ⅱ(中型)、Ⅲ(大型)和Ⅳ(特大型)4种规格:

二、方向标志灯具:

为了保证人员对设置在不同高度的方向指示标志均能清晰识别,将方向标志灯具分为I(小型)、Ⅱ(中型)、Ⅲ(大型)和Ⅳ(特大型)4种规格:

三、楼层标志灯具:

为了保证人员对设置在不同高度的楼层指示标志均能清晰识别,将楼层指示标志灯具分为Ⅰ(小型)、Ⅱ(中型)、Ⅲ(大型)和Ⅳ(特大型)4种规格:

第二章 应用规则

一、选择灯具时,标志灯的规格应符合下列规定:(3.2.1

1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;

2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯;

3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。

二、方向标志灯的设置应符合下列规定:(3.2.9

展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开敞空间场所的疏散通道应符合下列规定:

1)当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距地面高度1m以下的墙面、柱面上;当疏散通道两侧无墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在疏散通道的上方。

2)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于10m。

三、灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定:(4.5.3

标志灯可采用吸顶和吊装式安装;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装。

四、出口标志灯的安装应符合下列规定:(4.5.10

室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。

五、方向标志灯的安装应符合下列规定:(4.5.11

方向标志灯安装在疏散走道、通道上方时:

1)室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;

2)室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。

第三章 争议探讨

灯具规格的选择依据,是指室内高度还是指灯具的安装高度?

答:灯具规格的选择,宜按灯具的安装高度确定,但是,除安装在疏散门上的出口指示标志灯以及安装在1m以下墙面、柱上的方向指示灯外,安装在疏散走道、通道上方等部位的标志灯具,灯具的安装高度应和室内高度相匹配,以确保在疏散路径上发挥最有利的视觉效果。

注1:本文所述的技术标准,是指《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 》GB51309-2018。

注2:本文仅引用了《技术标准》的局部条文,具体应《技术标准》的相关要求确定。

注3:第一章的产品规格分类,引自《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》应用指南。


点击关注:《应急照明疏散指示》系列教程


注:文中突出颜色的下划线内容附链接,可点击查看!


原文发表于消防资源网公众号

发表时间:2019年7月17日

原标题:特大型、大型、中型和小型消防应急标志灯具-分类及应用!



请写下您的评论评论

评论 | 0
推荐问答

关闭

关闭

手机APP下载