全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
huanglong3721 2025-02-27 15:39 0 赞
0 踩 [回复] 举报
有震动的地方
潘天坤 2025-02-28 08:18 0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;当消防水泵的吸水管穿越消防水池时采用刚性防水套管时,应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150
消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50毫米;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内
消防给水管道不宜穿越建筑基础,当必须穿越时,应采取防护套管等保护措施
消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管
消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管
钢筋混凝土制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道应加设防水套管,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管