全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
高位消防水箱出水管上流量开关的设置位置
高位消防水箱出水管上的流量开关设置在稳压泵前端还是后端,有没有规范强制要求流量开关的设置位置,设置在稳压泵后端时稳压泵启动后流量开关动作导致喷淋泵启动该如何解决。
阳明心 2025-02-21 09:18 0 赞
0 踩 [回复] 举报
这类系统的流量开关,可能设置在稳压装置汇入管下游侧或上游侧,这两个设置位置,对系统可靠性影响较大,存较大争议:
1、流量开关设置于稳压装置汇入管下游侧(下图左):
这种方式中,稳压装置的水流通过流量开关,流量开关能更好的监测流量变化,缺点是易受稳压装置流量影响,报警阈值不好确定,相对误报率较高。
这种方式适应于启动流量相对较大的系统,比如消火栓系统等,不适应于启动流量较小的系统,比如自动喷水灭火系统。
这种方式也不适应于平时管网漏水量较大,以及稳压泵启动时流量波动较大的场所。
2、流量开关设置于稳压装置汇入管上游侧(下图右):
这种方式规避了稳压装置的流量冲击,仅当稳压装置的流量不能满足用水量时,流量开关才会动作,误报较低,但灵敏度会受到影响。