全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
仓库喷淋管网中,格栅式喷淋给水管网如何计算?
仓库喷淋喷头采用早期抑制快速咱应喷头(ESFR)时,经常会采用格栅式喷淋给水系统来减少管径及系统流量,那么这种给水系统如何计算?
EHS专家-DL 2025-03-11 15:24 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一、设计参数选取
1.喷头性能指标:ESFR喷头流量系数K≥161(常见型号K=202),响应时间指数RTI≤28±8(m·s)⁰.⁵,额定工作压力1.2MPa,最大适用净空高度≤12m。 喷头布置间距需满足标准覆盖面积要求,通常不超过3.7m×3.7m。
2.系统类型限制:ESFR喷头仅适用于湿式系统,不得用于干式或预作用系统。
二、水力计算方法
1.作用面积与喷头数量:格栅式系统的作用面积应覆盖整个保护区域,单个喷头保护面积按规范确定。需计算同时作用喷头数量,通常取作用面积内所有喷头同时动作。
2.管道水力计算 管径选择:通过流量-管径关系公式(如海曾-威廉公式)计算管道摩擦损失,结合喷头工作压力(≥0.35MPa)确定最小管径。节点压力平衡:逐段计算管道沿程和局部水头损失,确保各喷头实际工作压力与流量满足设计要求。
3.系统总流量与压力 总流量:按作用面积内所有喷头流量叠加计算,且不低于规范要求的最小设计流量(如140L/s)。泵组扬程:需满足最不利点喷头工作压力要求,并考虑高程差及管道总水头损失。