消防给水用无缝钢管的壁厚是多少,用冷轧还是热轧

查了GBT 8163-2018 输送流体用无缝钢管,里面只有冷轧和热轧的允许厚度偏差,外径和壁厚尺寸见GBT 17395-2008 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差,但是GBT 17395-2008 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差  里面对应外径有太多壁厚了,不知道如何验收了。

Han | 2025-01-10 14:42
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防小罗@ 2025-01-10 17:11 00 [回复]举报

这个要结合建筑给排水设计规范和自喷系统施工及验收规范等相应规范中管道壁厚的最低要求,结合系统管道的公称直径和压力从表中去选择。

潘天坤 2025-01-13 13:59 00 [回复]举报

消防水管常见设计一般是热镀锌,热镀锌的抗腐蚀能力会好一些

无缝钢管产品里有热镀锌,也有冷镀锌,如何选择可能要从设计要求或者供货合同入手比较合适

无缝钢管尺寸壁厚版本比较多,不同系列不同尺寸有不同要求,不好参考壁厚要求。如有需要,可以让设计明确什么规格的管道壁厚是多少,或者让供货商明确系列、精度、尺寸、壁厚等并提供清单


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准