关于一类高层酒店建筑灭火器配置问题

本酒店建筑高度99米,每层建筑面积2153平米为一个防火分区,设计图纸设计的现场灭火器单具3A,一共设置了14具,每个消防电梯前室设置一具灭火器,设计图纸是审核通过的,请问合理吗?

消防小白11111 | 2024-12-24 10:56
请写下您的回答回答

回答 | 5

jinyanwu 2024-12-24 13:53 00 [回复]举报

个人意见,仅供参考:

1、根据计算,50㎡/A,3A为150㎡,所以2153/150=14.35≈15具;设置14具不符合;

2、根据GB50140第6.1.1条:一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个前室应设置至少2具;

3、应符合最大保护距离15m的要求:

设计图纸审核通过不代表不存在问题,只是这个问题没有审核到位。

画图匠   回复: jinyanwu2024-12-24 14:47

1、你这计算有问题,修正系数没考虑。一类高层公共建筑室内设有自动喷淋和消火栓系统,所以计算单元的最小需配灭火级别Q=0.5×2153÷50=21.53A,计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(按问题描述的14个点位)Qe=21.53×14=1.53A,现配置的3A级别灭火器大于计算值,满足要求。

2、根据《消防设施通用规范》(GB50036-2022)10.0.2"保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内"每个点设置1具灭火器满足要求。前提是配置的灭火器灭火级别大于计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别Qe。你说的“一个计算单元”应该理解成这里的2153平米。

另外,别把设计和审图人员想的太简单。

0    0 [回复]举报

jinyanwu   回复: 画图匠2024-12-24 15:20

个人意见,仅供参考:

一个酒店的一个计算单元肯定不能按照2153来说。不过我确实也没有考虑那个修正系数。

一个酒店,同一层内大厅、储酒间、住房、多功能厅危险性一样吗?应该是不能按照一个危险等级进行计算。需要根据楼层功能划分成几个不同的计算单元。

同时还要根据最大保护距离,需要看图确定需要多少个配置点。

或者就是划分不同计算单元分别计算后汇总。

一个前室也有可能作为一个计算单元,同时一个计算单元里面至少要有两具,意思是这两具可以分开放,但需要在一个计算单元内。所以需要先把不同的计算单元区分出来再说。

如果把所有区域都按照3A进行计算,也就是最严格的算法,那就是0.5*2153/150=7.17≈8具即可。同时需要结合最大保护距离进行适当修正。

0    0 [回复]举报

资源网小助理   回复: jinyanwu2024-12-24 15:23

2.1.2 建筑灭火器配置设计的计算单元可分为两大类,即:或指建筑物中的一个独立的灭火器配置场所,一个特殊的房间,例如,某一办公楼层中的电子计算机房,或者是某一宾馆客房楼层中的多功能厅,可称之为独立计算单元;或指若干个相邻的且危险等级和火灾种类均相同的灭火器配置场所的组合部分,例如,办公楼层中除电子计算机房外的所有的办公室房间,或者是某一宾馆客房楼层中除多功能厅外的所有的客房房间,可称之为组合计算单元。

0    0 [回复]举报

消防网友57550   回复: jinyanwu2024-12-28 14:27

一个计算单元内有1个以上的设置点,每个点不少于2具灭火器,即2具灭火器应该放在一起。

计算单元---设置点----每个点不少于2具,这样考虑哦,不要忽略点数。

不是一个计算单位内的两具可以分开放。

个人观点。

1    0 [回复]举报