建筑面积1600平方,工作人员有270人的研发场所,算不算人员密集场所

樊荣 | 2024-12-07 11:07
请写下您的回答回答

回答 | 4

云中飞翔 2024-12-07 21:10 10 [回复]举报

《建筑设计防火规范》GB 50016--2014(2018年版) 5.5.19条文解释:人员密集的公共场所主要指:营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。你说的研发场所不在之列,应按办公场所对待。

LHH2737 2024-12-09 09:31 00 [回复]举报

按厂房考虑的话,人均使用面积为5.9m2,属于人员密集型厂房

WeiHL   回复: LHH27372024-12-31 11:12

请教一下这个是按什么依据算的

0    0 [回复]举报

LHH2737   回复: WeiHL2024-12-31 14:56

我也是听别的专家说的,没有依据不一定对,一般同时作业人数大于200人,或人均建筑面积小于20m2都可以定义为人员密集厂房

0    0 [回复]举报