全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
室内消火栓设置场所疑问
8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1 建筑占地面积大于 300m² 的厂房和仓库;
2
高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;
注:建筑高度不大于 27m
的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。
3 体积大于 5000m³
的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑;
4
特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过 1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
5 建筑高度大于 15m
或体积大于 10000m³ 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
提问:第5款中“其他单、多层民用建筑”是否包括第3款中的“商店建筑”等?
刘丽波 2021-04-12 17:38 1 赞
0 踩 [回复] 举报
商店建筑在第3款中,不在第5款内。
刘丽波 回复: 消防网友372902021-04-13 10:31
更正一下我的错误,对于体积小于等于5000立方米,但高度大于15米的属于第3款的建筑类型,也应执行第5款。石老师的这篇专题是合理的。试想,一个高度超过15米体积小于5000立方米的办公楼需要设置消火栓,商店的火灾危险性高于办公楼,相同规模的商店建筑也应设置消火栓系统。
摘自消防大讲堂消防专题“商店建筑-建筑防火及消防设施要求!”
第八章 消防设施
一、室内消火栓系统:
1、高层商店建筑、建筑高度大于 15m或体积大于5000m³的单、多层商店建筑,应设置室内消火栓系统。(8.2.1)