5.3 水压试验
	5.3.1 阀门水压试验应符合本规程第4.2.1条的规定。
	5.3.2 风机盘管水压试验压力应为工作压力的1.5倍,试验方法应符合本规程第4. 2.2条的规定。
	5.3.3 供冷(热)管道水压试验应符合下列规定:
	   1 水压试验应在管道安装完成并经检查符合设计要求后进行。
	   2 当冬期进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施,试压结束后应及时将水放尽,必要时应采用压缩空气或氧气将低点处存水吹尽。
	   3 水压试验水温应在5℃~40℃之间,试验压力应符合设计要求,当设计未注明时,应符合下列规定:
	    1)冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力不大于1.0MPa时,试验压力应为1.5倍工作压力,且不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时.试验压力应为工作压力加0.5MPa;
	    2)耐压塑料管的强度试验压力应为1.5倍工作压力,严密性试验压力应为1.15倍的工作压力。
	   4 供冷(热)管道水压试验步骤应符合本规程第4.2.4条的规定。