目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
J.1 用于电气系统的电涌保护器
J.1.1 电涌保护器的最大持续运行电压不应小于表J.1.1所规定的最小值;在电涌保护器安装处的供电电压偏差超过所规定的10%以及谐波使电压幅值加大的情况下,应根据具体情况对限压型电涌保护器提高表J.1.1所规定的最大持续运行电压最小值。
	
	    注:1 标有①的值是故障下最坏的情况,所以不需计及15%的允许误差。
	           2 U0是低压系统相线对中性线的标称电压,即相电压220V。
3 此表基于按现行国家标准《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法》GB 18802.1做过相关试验的电涌保护器产品。
J.1.2 电涌保护器的接线形式应符合表J.1.2的规定。具体接线图见图J.1.2-1~图J.1.2-5。
	
	
	
注:在高压系统为低电阻接地的前提下,当电源变压器高压侧碰外壳短路产生的过电压加于4a电涌保护器时该电涌保护器应按现行国家标准《低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第一部分:性能要求和试验方法》GB 18802.1做200ms或按厂家要求做更长时间耐1200v暂态过电压试验。
	
注:当采用TN-C-S或TN-S系统时,在N与PE线连接处电涌保护器用三个,在其以后N与PE线分开10m以后安装电涌保护器时用四个,即在N与PE线间增加一个,见图J.1.2-5及其注。
	
	
	 
	    注:1 当电涌保护器5和8不是安装在同一处时,电涌保护器5的Up应小于或等于2.5kV;电涌保护器5和8可以组合为一台电涌保护器,其Up应小于或等于2.5kV。
	           2 当电涌保护器5和8之间的距离小于10m时,在8处N与PE之间的电涌保护器可不装。
	J.1.1  表J.1.1是根据GB 16895.22—2004/IEC 60364—5—53:2001A1:2002(建筑物电气装置,第5-53部分:电气设备的选择和安装,隔离、开关和控制设备,第534节:过电压保护电器Electrical  installations  of  buildings—Part  5-53:Selection  and  e-rection  of  equipment—Isolation,switching  and  control—Section534:Devices  for  protection  against  overvoltages)第3页的表53C制定的。表中系数1.15中的0.1考虑系统的电压偏差,0.05考虑SPD的老化。
	J.1.2  表J.1.2是根据GB 16895.22—2004第2页的表53B制定的。图J.1.2-1~ 图J.1.2-5是根据GB 16895.22—2004附录A、附录B、附录C和附录D制定的,但图J.1.2-2根据IEC61643—12:2008第120页的图K.2和121页的图K.3删去了4a(SPD)后面(右侧)的F2设备。
	    在此,介绍SPD的后备保护问题。以下资料来自IEC61643—12:2008第150页附录P的P.2节熔丝耐受一次8/20μs和10/350μs电流的能力(断路器实际耐受相应的能力还取决于器件的型号,无可参考的统一资料)。
	    知道电涌电流的峰值Icrest及其波形可以用以下公式估算出电涌电流I²t的值:
	    对10/350μs波形:
	
对8/20μs波形:
	
	式中:Icrest——电涌电流峰值(kA);
	               I²t——单位为A²·s。
	    举例如下:
	    为能耐受一次9kA、8/20μs电涌电流,后备熔丝的最小预燃弧值必须大于I²t=14.01×9²=1134.8(A²·s)(gG型号32A圆柱形熔丝的典型预燃弧值是1300A²s)。
	    为能耐受一次5kA、10/350μs电涌电流,后备熔丝的最小预燃弧值必须大于I²t=256.3×5²=6407.5(A²·s)(gG型号63A、NH型熔丝的典型预燃弧值是6500A²s)。
说明 返回
顶部
- 上一节:附录J 电涌保护器
 - 下一节:J.2 用于电子系统的电涌保护器
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 建筑物的防雷分类
 - 4 建筑物的防雷措施
 - 4.1 基本规定
 - 4.2 第一类防雷建筑物的防雷措施
 - 4.3 第二类防雷建筑物的防雷措施
 - 4.4 第三类防雷建筑物的防雷措施
 - 4.5 其他防雷措施
 - 5 防雷装置
 - 5.1 防雷装置使用的材料
 - 5.2 接闪器
 - 5.3 引下线
 - 5.4 接地装置
 - 6 防雷击电磁脉冲
 - 6.1 基本规定
 - 6.2 防雷区和防雷击电磁脉冲
 - 6.3 屏蔽、接地和等电位连接的要求
 - 6.4 安装和选择电涌保护器的要求
 - 附录A 建筑物年预计雷击次数
 - 附录B 建筑物易受雷击的部位
 - 附录C 接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算
 - 附录D 滚球法确定接闪器的保护范围
 - 附录E 分流系数kc
 - 附录F 雷电流
 - 附录G 环路中感应电压和电流的计算
 - 附录H 电缆从户外进入户内的屏蔽层截面积
 - 附录J 电涌保护器
 - J.1 用于电气系统的电涌保护器
 - J.2 用于电子系统的电涌保护器
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 - 勘误表
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475