目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 引下线
	5.3.1 引下线的材料、结构和最小截面应按本规范表5.2.1的规定取值。
	5.3.2 明敷引下线固定支架的间距不宜大于本规范表5.2.6的规定。
	5.3.3 引下线宜采用热镀锌圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢。
	    当独立烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小于100mm2,厚度不应小于4mm。
	    防腐措施应符合本规范第5.2.9条的规定。
	    利用建筑构件内钢筋作引下线应符合本规范第4.3.5条和第4.4.5条的规定。
	5.3.4 专设引下线应沿建筑物外墙外表面明敷,并应经最短路径接地;建筑外观要求较高时可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2。
	5.3.5 建筑物的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件,以及幕墙的金属立柱宜作为引下线,但其各部件之间均应连成电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接;其截面应按本规范表5.2.1的规定取值;各金属构件可覆有绝缘材料。
	5.3.6 采用多根专设引下线时,应在各引下线上距地面0.3m~1.8m处装设断接卡。
	    当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。
	5.3.7 在易受机械损伤之处,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线,应采用暗敷或采用镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等加以保护。
	5.3.8 第二类防雷建筑物或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时,在其钢构件或钢筋之间的连接满足本规范规定并利用其作为引下线的条件下,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,可不要求满足专设引下线之间的间距。
对于建筑外观要求较高的建筑物,引下线可采用暗敷,但截面要加大,这主要是考虑维修困难。
5.3.7 由于引下线在距地面最高为1.8m处设断接卡,为便于拆装断接卡以及拆装时不破坏保护设施,故规定“地面上1.7m”。改性塑料管为耐阳光晒的塑料管。
5.3.8 本条是根据许多实际建筑物的情况而制定的。关于防接触电压和跨步电压的措施见本规范第4.5.6条。关于分流系数kc的确定按本规范附录E。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 建筑物的防雷分类
 - 4 建筑物的防雷措施
 - 4.1 基本规定
 - 4.2 第一类防雷建筑物的防雷措施
 - 4.3 第二类防雷建筑物的防雷措施
 - 4.4 第三类防雷建筑物的防雷措施
 - 4.5 其他防雷措施
 - 5 防雷装置
 - 5.1 防雷装置使用的材料
 - 5.2 接闪器
 - 5.3 引下线
 - 5.4 接地装置
 - 6 防雷击电磁脉冲
 - 6.1 基本规定
 - 6.2 防雷区和防雷击电磁脉冲
 - 6.3 屏蔽、接地和等电位连接的要求
 - 6.4 安装和选择电涌保护器的要求
 - 附录A 建筑物年预计雷击次数
 - 附录B 建筑物易受雷击的部位
 - 附录C 接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算
 - 附录D 滚球法确定接闪器的保护范围
 - 附录E 分流系数kc
 - 附录F 雷电流
 - 附录G 环路中感应电压和电流的计算
 - 附录H 电缆从户外进入户内的屏蔽层截面积
 - 附录J 电涌保护器
 - J.1 用于电气系统的电涌保护器
 - J.2 用于电子系统的电涌保护器
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 - 勘误表
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475