附求B(规范性) 镀锌层的重量测定 氯化锑法
	B.1 试样截取
	B.1.1 在抽样产品(取样钢管)的头、中、尾部各截取(60±2)mm长的管段作为试样[见图B.1中a)] ,其中头、尾端样坯应在距管端500mm以外的部位截取。试样的表面不应有粗糙面和锌瘤存在。
	B.1.2 对于外径大于219.1mm的钢管,在按B.1.1的规定截取样坯(管段)后,可在样坯上避开焊缝截取弧面长度为1/8圆周长度的瓦块状长条作为试样[见图B.1中b)]。

		B.2 试样清洗
	
		    试样应采用不侵蚀热镀锌层的有机溶剂脱脂(如苯、石油苯、三氯乙烯、乙醇等)洗净,再进行干燥。
	
		B.3 试验溶液的配制
	
		    将三氯化锑(SbCl3)32g或三氧化二锑(Sb2O3)20g溶于1000mL密度为1.18kg/dm³以上的盐酸中配制成原液。试验前,将5mL原液加到100mL密度为1.18kg/dm³以上的盐酸里,作为试验溶液。
		
			B.4 试验操作方法
		
			B.4.1 用天平称量试样重量,修约到最邻近的0.01g。
		
			B.4.2 将试样浸入试验溶液中,每次浸入一个试样,液面应高于试样。
		
			B.4.3 当试样在溶液中氢的发生变得很少,且镀锌层已经消失时,取出试样。将试样在清水中冲洗并用棉花或净布擦干,待完全干燥后再在天平上称重,修约到最邻近的0.01g。
		
			B.4.4 试验溶液在能容易地去除镀锌层的情况下,可以重复使用。
	
	B.5 内外径的测量
	B.5.1 管段试样镀锌层剥离后,应在试样端部两个互相垂直的方向上分别测量外径和内径,分别取其平均值作为实际外径和内径,修约到最邻近的0.01mm。
	B.5.2 对于瓦块试样状,在按B.1.1截取管段后,在管段的端部两个互相垂直的方向上分别测量外径和内径,分别取其平均值作为实际外径和内径,修约到最邻近的0.01mm。
	B.6 试验结果的计算