5.4 重量
	5.4.1 钢管按实际重量交货。经供需双方协商,钢管可按理论重量交货。
	5.4.2 钢管的理论重量按公式(1)计算(钢的密度按7.85kg/dm³)。
	
		
	
		

		    式中:
	
		    W——钢管单位长度理论重量,单位为千克每米(kg/m);
	
		    D——钢管的公称外径,单位为毫米(mm);
	
		    t——钢管的公称壁厚,单位为毫米(mm)。
	
		5.4.3 钢管镀锌后单位长度理论重量按公式(2)计算。
	
	    式中:
	    W´——钢管镀锌后的单位长度理论重量,单位为千克每米(kg/m);
	    c——镀锌层的重量系数,分别按表4、表5;
	    W——钢管镀锌前的单位长度理论重量,单位为千克每米(kg/m)。


	5.4.4 按理论重量交货的钢管,每批或单根钢管的实际重量与理论重量的允许偏差为±7.5%。
	 
      