目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.2 缩略语
	    下列缩略语适用于本文件。
	    AC:交流电(Alternating Current)
	    CPT端口:传导电能传输端口(Conductive Power Transfer port)
	    DC:直流电(Direct Current)
	    DVC:决定性电压等级(Decisive Voltage Level)
	    IC-CPD:缆上控制与保护装置(In-cable Control and Protection Device)
	    PE:保护接地(Protecting Earthing)
	    PEN:保护接地和中性点(Protective Earth and Neutral)
	    SELV:安全特低电压(Safety Extra-low Voltage)
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 符号和缩略语
 - 4.1 符号
 - 4.2 缩略语
 - 5 安全要素要求
 - 5.1 使用条件
 - 5.2 结构
 - 5.3 电击防护
 - 5.4 能量与保护
 - 5.5 过热及着火
 - 5.6 机械防护
 - 5.7 电磁兼容
 - 5.8 标识与指示
 - 6 试验通则
 - 6.1 一般要求
 - 6.2 试验条件
 - 6.3 施加故障条件后的合格判据
 - 6.4 评判准则
 - 7 试验方法
 - 7.1 环境适应性试验
 - 7.2 结构检查
 - 7.3 电击防护试验
 - 7.4 能量与保护试验
 - 7.5 过热及着火试验
 - 7.6 机械强度试验
 - 7.7 电磁兼容试验
 - 7.8 标识与指示试验
 - 8 标准的实施
 - 附录A(规范性)电动汽车供电设备安装
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475