目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 基坑与边坡工程设计
5.2.1 在初步设计阶段,深基坑专项设计文件中应有设计说明、设计图纸。
5.2.2 基坑工程设计说明应包括以下内容。1 工程概况。
2 设计依据:
1)建筑用地红线图,场地地形图及地下工程建筑初步设计和结构初步设计图;
2)场地岩土工程(初勘)勘察报告;
3)基坑周边环境资料;
4)建设单位提出的与基坑有关的符合有关标准、法规以及甲方特殊约定的书面要求;
5)本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)。
6)基坑支护设计使用年限。
3 基坑分类等级。
1)基坑设计等级;
2)基坑支护结构安全等级。
4 主要荷载(作用)取值。
1)土压力、水压力;
2)基坑周边在建和已有的建(构)筑物荷载;
3)基坑周边施工荷载和材料堆载;
4)基坑周边道路车辆荷载。
5 设计计算软件:基坑设计计算所采用的程序名称和版本号。
6 基坑设计选用主要材料要求。
1)混凝土强度等级;
2)钢筋、钢绞线,型钢等材料的种类、牌号和质量等级及所对应的产品标准,各种钢材的焊接方法及对所采用的焊材的要求;
3)水泥型号、等级;
7 支护方案的比选和技术经济比较。
8 地下水控制设计。
9 施工要点。
10 基坑的监测要求。
11 支护结构质量的检测要求。
12 基坑的应急预案。
13 对基坑周边环境影响的评估。
5.2.3 设计图纸应包括以下内容。
1 基坑周边环境图。
1)注明基坑周边地下管线的类型、埋置深度及管线与开挖线的距离;
2)注明基坑周边建(构)筑物结构形式、基础形式、基础埋深和周边道路交通负载量;
3)注明地下室外墙线与红线、基坑开挖线及周边构筑物的关系。
2 基坑周边地层展开图。
3 基坑平面布置图。
1)绘制支护结构与主体结构基础边线的位置关系、支护计算分段等;
2)绘制内支撑的定位轴线和内支撑位置,标注必要的定位尺寸;
3)绘制支护体系的支护类型。
4 主要的基坑剖面图和立面图。
5 支撑平面布置图。
6 基坑降水(排水)平面布置图、降水井构造图。
7 基坑监测点平面布置图
5.2.4 在施工图阶段,基坑支护设计文件应包括设计说明、设计施工图纸和计算书。
5.2.5 基坑施工图设计说明应包括以下内容。
1 工程概况。
2 设计依据。
1)建筑用地红线图,场地地形图及地下工程建筑施工图和结构施工图;
2)场地岩土工程详细勘察报告;
3)基坑周边环境资料;
4)建设单位提出的与基坑有关的符合有关标准、法规的书面要求;
5) 设计所执行的主要法规和主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)。
6)基坑支护设计使用年限。
3 工程地质与水文地质条件。
1)岩土工程条件;
2)工程勘察报告中用于基坑设计的各岩土层的物理力学指标;
3)水文地质参数。
4 基坑分类等级。
1)基坑设计等级;
2)基坑支护结构安全等级。
5 主要荷载(作用)取值。
1)土压力、水压力;
2)基坑周边在建和已有的建(构)筑物荷载;
3)基坑周边施工荷载和材料堆载;
4)基坑周边道路车辆荷载。
6 设计计算程序:基坑设计计算所采用的程序名称和版本号。
7 基坑设计选用主要材料要求。
1)混凝土强度等级、防水混凝土的抗渗等级的基本要求;
2)钢筋、钢绞线、型钢等材料的种类、牌号和质量等级及所对应的产品标准,各(原文:钢筋、钢绞线种类、钢材牌号和质量等级及所对....)种钢材的焊接方法及对所采用的焊材的要求;
3)水泥型号、等级
8 地下水控制设计。
9 基坑施工要点及应急抢险预案。
1)土方开挖方式、开挖顺序、运输路线、分层厚度、分段长度、对称均匀开挖的必要性;
2)施工注意事项,施工顺序应与支护结构的设计工况相一致。
3)根据基坑设计及地质资料对施工中可能发生的情况变化分析说明,制定切实可行的应急抢险方案。
10 基坑监测要求:说明监测项目、监测方法、监测频率和允许变形值及报警值。
11 支护结构质量检测要求。
5.2.6 基坑设计施工图应包括以下内容:
1 基坑周边环境图。
1)注明基坑周边地下管线的类型、埋置深度与截面尺寸以及管线与开挖线的距离;
2)注明基坑周边建(构)筑物结构形式、基础形式、基础埋深和周边道路交通负载量;
3)注明地下室外墙线与红线、基坑开挖线及周边建(构)筑物的关系。
2 基坑周边地层展开图。
3 基坑平面布置图。
1)绘制支护结构与主体结构基础边线的位置关系,标注支护结构计算分段;
2)绘制内支撑和立柱的定位轴线,标注必要的定位尺寸,支撑截面尺寸,并标注内支撑梁面标高。
4 基坑支护结构剖面图和立面图。
5 支撑平面布置图。
有换撑时,应提供换撑平面图:注明换撑材料和做法,有后浇带时应注明后浇带换撑做法。
6 构件详图。
7 基坑监测布置图:注明监测点位置和监测要求。
8 基坑降水(排水)平面图:
注明降水井的平面位置、降水井数量和单井出水量,降水井和观测井、排水沟和集水坑大样图。
9 其他图纸(必要时提供)。
1) 预埋件。应绘制其平面、侧面或剖面,注明尺寸、钢材和锚筋的规格、型号、 性能和焊接要求。
2) 栈桥结构图。应绘制栈桥平面布置图、纵剖面、横剖面 和构件大样。
3) 土方开挖图。应绘制基坑出土顺序和出土走向。
4) 施工工序流程图。
5.2.7 施工图阶段的计算书,应包含以下内容:
1 说明主要计算内容
2 应注明所采用的计算软件名称、代号和版本。
3 应注明各技术参数及其取值依据,列出计算公式,给出计算结果;软件计算应注明原始输入数据、打印计算成果;
4 计算书整理成册后并签字盖章。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5.1 建筑幕墙设计
 - 下一节:5.3 建筑智能化设计
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 方案设计
 - 2.1 一般要求
 - 2.2 设计说明书
 - 2.3 设计图纸
 - 3 初步设计
 - 3.1 一般要求
 - 3.2 设计总说明
 - 3.3 总平面
 - 3.4 建筑
 - 3.5 结构
 - 3.6 建筑电气
 - 3.7 给水排水
 - 3.8 供暖通风与空气调节
 - 3.9 热能动力
 - 3.10 概算
 - 4 施工图设计
 - 4.1 一般要求
 - 4.2 总平面
 - 4.3 建筑
 - 4.4 结构
 - 4.5 建筑电气
 - 4.6 给水排水
 - 4.7 供暖通风与空气调节
 - 4.8 热能动力
 - 4.9 预算
 - 5 专项设计
 - 5.1 建筑幕墙设计
 - 5.2 基坑与边坡工程设计
 - 5.3 建筑智能化设计
 - 5.4 预制混凝土构件加工图设计
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475