目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.1 建筑幕墙设计
5.1.1 本节规定适用于建筑幕墙中的玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等工程的设计。其他类型幕墙的设计可参照本节规定执行。
5.1.2 建筑幕墙工程设计一般按初步设计和施工图设计二个阶段进行。5.1.3 在初步设计阶段,幕墙设计文件包括设计说明书、设计图纸、力学计算书,其编排顺序为:封面、扉面、目录、设计说明书、设计图纸、力学计算书。
1 封面:写明项目名称、编制单位、编制年月;
2 扉页:写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章;
3 设计文件目录;
4 设计说明书;
1)工程概况:包括工程地点、工程建设单位、建筑设计单位、主体结构形式、幕墙工程概述、幕墙结构设计使用年限;
2)设计依据:建设单位提供的建筑、结构设计文件、风洞试验报告(若有)、所执行的主要法规和采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);
3)主要荷载(作用)取值:竖向荷载、风荷载、活荷载、地震作用;
4)主要材料:包括铝型材、钢材、石材、玻璃、金属板、人造板材、五金材料、密封材料等的主要物理性能参数及技术要求;
5)设计指标:设计指标:包括幕墙的抗风压性能、水密性能、气密性能、综合传热系数、遮阳系数、可见光反射比等热工和光学指标要求、防火、防雷等级及做法,可开启面积比的控制值的说明。
6)幕墙结构形式描述,相关设备对幕墙的使用要求。
5 设计图纸;
1 )平面图:主要包括主要轴线、主体结构柱、梁等的轮廓线及幕墙边缘轮廓线、
标明幕墙编号、幕墙平面所在层数、标高等关键信息;
2)立面图:主要包括:主要立面、主要控制轴线编号、主要立面分格尺寸、各楼层及建筑顶底标高、立面分格与楼层标高之间的控制尺寸、开启窗位置、消防逃生窗的位置等、幕墙类型、幕墙材料、有关大样索引。
3)剖面图:主要包括:幕墙表面弧度、转折等定位尺寸、与主体结构之间的关系、不同幕墙类型之间的关系、与内部装饰之间的关系、剖切位置的轴线号、有关节点详图索引。
4)大样图: 反映主要幕墙系统局部立面;
5)节点构造图:反映主要幕墙系统的构造作法、装配关系、外形尺寸和与主体结构的连接方式及相互关系。
6 力学计算书。
1 )主要类型幕墙的力学计算;
2)各类型幕墙的支反力。
5.1.4 在施工图设计阶段,幕墙设计文件包括设计说明书、设计图纸、计算书,其编排顺序为:封面、扉面、目录、设计说明书、设计图纸、计算书。
1 封面:写明项目名称、编制单位、编制年月;
2 扉页:写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章;
3 设计文件目录;
4 设计说明书;
1)工程概况;
① 工程名称、工程地点、工程建设单位、建筑设计单位、建设监理单位(如确定);建筑物栋数、幕墙顶标高、建筑层数、幕墙面积、主要幕墙类型描述等;幕墙结构设计使用年限;
② 主体结构形式。
2)设计依据;
① 建设单位提供的建筑、结构、节能等的设计文件;
② 风洞试验报告(若有);
③ 本专业设计所执行的主要法规和采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)
3) 建筑所在地的基本风压值、雪荷载值、地震设防烈度、地面粗糙度。
4)主要材料;
① 主要材料应说明材质、规格、主要物理性能参数及技术要求。
② 选用的新材料,则必须在图纸中详细注明该材料的技术要求。
5)主要性能指标。
包括幕墙的抗风压性能、水密性能、气密性能、平面内变形性能、综合传热系数、遮阳系数、可见光反射比等热工和光学指标要求,以及可开启面积比的控制值;明确幕墙的隔声、耐撞击、承重力等幕墙相关规范规定的幕墙性能指标要求。
6)防火设计;
7)防雷设计,
8)预埋件或后置埋件要求;
9)设计对施工工艺的要求;
10)幕墙使用及维护要求。
5 设计图纸;
1)平面图;
① 标注出建筑轴线,主体结构柱位置、主体边梁及与幕墙相关的结构梁的轮廓线及清晰的幕墙边缘轮廓线;
② 注明主要建筑功能的平面布局、房间使用功能等与幕墙相关的信息;
③ 详细标注轴线总尺寸、轴线间尺寸、幕墙外轮廓尺寸、门窗或洞口尺寸等;
④ 表示幕墙平面所在层数、标高等关键信息,对于标准层平面可共用一张平面图,但须表明层次范围与标高;
⑤ 标注幕墙平面分格尺寸、幕墙与主体结构的定位关系,标注出轴线、柱、结构梁、主要坐标控制点等位置的控制尺寸;
⑥ 图纸名称、比例。
2)立面图;
① 应绘制所有幕墙立面图,标注主要幕墙材料名称、材质及规格(或代号);
② 立面图应标明两端轴线编号和主要控制轴线编号;
③ 立面转折较多且造型复杂的立面,应绘制立面展开图,在转折位置应注明转折线及转折角度等信息,并准确注明转角处或关键部位的轴线与立面交接的位置;
④ 应反映各幕墙系统的立面分格、开启窗位置、通风百叶窗位置、消防逃生窗的位置、清洗辅助装置位置等等;
⑤ 应反映立面外轮廓线及突出幕墙的雨篷、格栅、装饰条等的轮廓位置;
⑥ 应准确标注建筑总高度、楼层位置辅助线、楼层数和标高以及关键控制标高;
⑦ 可根据复杂性,必要时另附立面图的大样索引图;
⑧ 图纸名称、比例。
3)剖面图;
① 剖视位置应选在层高不同、层数不同、内外部空间比较复杂、具有代表性的部位;建筑空间局部不同处以及平面、立面均表达不清的部位,可绘制局部剖面;
② 应准确绘制幕墙、墙、柱、轴线、轴线编号等信息;
③ 应准确标注建筑总高度、楼层位置辅助线、楼层数和标高以及关键控制标高;
④ 节点详图索引;
⑤ 图纸名称、比例。
4)局部大样图;
① 包括各类幕墙系统的局部大样;防火分区、变形缝区、转角等重要部位的局部大样;复杂立面根据需要可全部展开局部大样;
② 局部大样图应包含局部立面展开图,局部的平面图,墙身详图;
③ 应准确绘制幕墙的平立面分格,标注幕墙材料名称、材质及规格(或代号)
④ 应准确标注幕墙的外形尺寸、与主体结构的关系尺寸、与轴线及建筑层高的定位尺寸,异形幕墙可由空间坐标尺寸定位;
⑤ 节点详图索引;
⑥ 图纸名称、比例。
5)节点详图;
① 包含不限于各类幕墙系统节点构造、幕墙与主体结构连接的节点详图、不同幕墙的交接处的节点详图、上下收口、阴阳转接处节点详图、开启窗、百叶窗的节点详图、幕墙防火、防雷节点详图、变形缝构造节点详图等,复杂部位宜以三维图补充表达构造细部;
② 标注各部件外型尺寸、主要的装配尺寸及定位控制尺寸,标注材料名称、材质及规格(或代号);
③ 图纸名称、比例。
6)型材截面图;
① 主要铝合金型材的外形尺寸,厚度尺寸;
② 注明铝合金型材的密度、材质及表面处理方式;
③ 图纸名称、比例。
7) 计算书。
① 幕墙计算书包含结构计算书和节能计算书两部分;
② 幕墙结构计算结果应准确并满足规范各项限值的要求,内容应完整齐全,条理分明,各项计算应列出计算步骤,计算书中的文字和图表要清晰明了,计算书应整理成册。
③ 结构计算书中,应相应绘出幕墙计算单元示意图、计算简图,型材截面列出起控制作用部位的荷载取值及荷载或内力组合值。
④ 可采用软件进行分析计算。在设计计算书中注明所采用计算程序的名称、版本号等信息。
⑤ 设计计算书应校审,并由设计、校对、审核人(必要时包括审定人)在计算书封面上签字,作为技术文件进行审查和归档。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5 专项设计
 - 下一节:5.2 基坑与边坡工程设计
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 方案设计
 - 2.1 一般要求
 - 2.2 设计说明书
 - 2.3 设计图纸
 - 3 初步设计
 - 3.1 一般要求
 - 3.2 设计总说明
 - 3.3 总平面
 - 3.4 建筑
 - 3.5 结构
 - 3.6 建筑电气
 - 3.7 给水排水
 - 3.8 供暖通风与空气调节
 - 3.9 热能动力
 - 3.10 概算
 - 4 施工图设计
 - 4.1 一般要求
 - 4.2 总平面
 - 4.3 建筑
 - 4.4 结构
 - 4.5 建筑电气
 - 4.6 给水排水
 - 4.7 供暖通风与空气调节
 - 4.8 热能动力
 - 4.9 预算
 - 5 专项设计
 - 5.1 建筑幕墙设计
 - 5.2 基坑与边坡工程设计
 - 5.3 建筑智能化设计
 - 5.4 预制混凝土构件加工图设计
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475