5.2 建筑设计
	5.2.1 实景剧本娱乐经营场所应设置在商业建筑(含经有关部门批准作为商业使用的建筑)内,且满足国家消防救援局、文化和旅游部《关于印发剧本娱乐经营场所消防安全指南(试行)的通知》(消防【2023】26号)中设置地点要求。
	    【条文解析】(消防【2023】26号)设置地点要求:“所在建筑应当为合法建筑,不得设置在地下二层及以下楼层;不得设置在住宅建筑内;不得设置在“三合一”场所(住宿与生产、储存经营合用场所)、彩钢板建筑和村(居)民自建房内;不得与生产、储存、经营易燃易爆危险品场所设置在同一建筑物内;不得毗邻甲乙类危险品仓库。经营服务对象主要为儿童的场所不得设置在地下、半地下或地上四层及以上楼层。”
	
		
图5.2.2主题单元和布景空间示意
	
		
			
			
	
		5.2.2 实景剧本娱乐经营场所包含各个主题单元、疏散区域以及配套的功能用房。每个主题单元应按本导则3.3.2条第3款要求的防火分隔划分为面积不大于400㎡独立的防火单元。当布置在地下一层(含半地下室)或地上四层及以上楼层时,场所位于这些楼层的每层建筑面积不应超过其所在建筑规范允许的一个防火分区的面积。同一主题单元内有多个布景时,应采用不燃性隔断进行分隔。
	
图5.2.2主题单元和布景空间示意
			    【条文解析】为阻止火灾快速蔓延,保证疏散时间,实景剧本娱乐经营场所需要结合主题单元划分独立的防火单元。每个主题单元之间及与场所的其他部位之间均需采用防火分隔措施分隔到顶。设于地下一层(含半地下室)或地上四层及以上楼层时,还需要控制位于这些楼层的每层场所的规模。
		
			5.2.3 主题单元内的布景房间疏散距离应满足本导则3.3.2条第4款,且不应布置在袋形走道的两侧或尽端,保证人员出门后有两个及以上不同方向的疏散路径;无法满足时,主题单元内应设置环形的内部通道(最小净宽度不应小于1.10m),除包含在布景空间内一次嵌套的空间外,各布景空间应至少有一个疏散门开向主题单元内部通道。
		
				图5.2.3布景平面疏散示意
			
				    【条文解析】各布景空间应至少有一个疏散门开向疏散通道或主题单元内部通道。布景空间内允许有一次嵌套空间门开向布景空间,当布景需要形成多次嵌套空间时,需按照本条要求,增设直接开向疏散通道或主题单元内部通道的疏散门。
			
				5.2.4 当布景空间之间设置的连通口或游戏路径存在不符合消防规范、标准有关疏散要求时,该连通口、游戏路径不得作为疏散路径,在布景空间内需另外设置直通主题单元内部通道或直接通向场所疏散走道的疏散门。
				
		
					5.2.5 游戏布景的门作为疏散门时应能在关闭后从任何一侧手动开启。布景空间中控制人员出入和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能,且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开,在门内一侧的显著位置应设置明显的标识。所有受出入口控制装置控制的门应在火灾自动报警系统启动时自动联动开启。
					
			
						5.2.6 实景剧本娱乐经营场所室内装修含其附设的固定装饰物和大型道具(视为固定家具)的材料燃烧性能,应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222歌舞娱乐放映游艺场所相关规定。主题单元内的游戏布景、游戏设施及道具、防撞条(带)等材料不得使用燃烧性能低于B1级的材料。不得违规使用易燃可燃挂件、塑料仿真植物、氢气球、模型道具等易燃可燃装饰造型。
					
						5.2.7 游戏布景内严禁设置点蜡、烧纸、焚香、焰火、闪电、火花等使用明火的场景。
						 
				