3.1 使用人员特性和火灾增长率
	3.1.1 商业娱乐新业态场所应根据使用人员特性分类,划分应符合表3.1.1的规定。
	表3.1.1 使用人员特性分类
	

		注:在同一栋建筑内的不同功能或同一场所内的不同区域可能具有不同的人员特性。
	
		    【条文解析】本导则借鉴英国BS 9999:2017《建筑物设计、管理及使用中的消防安全一实施规范》(Fire safety in the design,management and use of buildings-Code of practice)的编制思路,通过对火灾风险概况的评估(主要由使用人员特性和火灾增长率两个要素决定),依据实际情况制定相应的防火策略。本表中使用人员特性分类与英国BS 9999:2017中的分类对应,其中使用人员特性D(接受医学治疗的使用者)本导则不列入。
	
		3.1.2 商业娱乐新业态场所应根据不利情况对可能的火灾增长率进行评估,划分应符合表3.1.2的规定。
	
		表3.1.2场所火灾增长率
		
	
			注:1、火灾增长率类型与火势增长速度有关,而不是最终的潜在火势大小。
		
			       2、场所举例仅为示例,可根据场所内容的具体情况和不利情况下的假设进行调整。
		
			       3、在同一栋建筑内的不同功能或同一场所内的不同区域可能具有不同火灾增长率。
		
			    【条文解析】场所火灾增长率是指火灾的估计增长速度,应对每个场所可能的火灾增长率进行评估。本表分类与英国BS9999:2017《建筑物设计、管理及使用中的消防安全一实施规范》(Fire safety in the design,management and use of buildings-Code of practice)中火灾增长率分类对应。典型实例也可参考国家《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017表4.6.10。火灾增长速率除了可以通过实验测定之外,还可以通过模型计算、经验估算以及参考相关文献和引用规范的数据等方式得到。依据《消防安全工程》GB/T 31593.4-2015附录E.1,在缺少更多精确的数据时,典型火灾增长类型可参考下表:
		
			表E.1各种设定火灾场景的典型火灾增长类型
			
		
			    火灾增长速率和火灾荷载密度都是衡量火灾危险性的重要指标。同样的火灾荷载可能支持较小的火燃烧较长时间,如得到消防队及时扑救则所造成的损失较小,或可能支持较大的火燃烧较短时间,则这种情况的危险性更高,造成的损失更大。火灾的增长速度与可燃物的燃烧特性、储存状态、空间摆放形式、是否有自动灭火系统、火场通风排烟条件等因素密切相关。可燃物的引燃温度、临界引燃辐射热流越低,火灾发展越快,因此液体火灾一般比固体火灾发展要快。当可燃物沿垂直方向分布时,火灾的发展速度将大大增加。
			 
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:3 基本规定
 - 下一节:3.2 场所火灾风险类别
 
 