6.19 射频电磁场辐射抗扰度试验
	6.19.1 试验步骤
	6.19.1.1 将试样安放在绝缘台上,接通电源,使试样处于正常监视状态。
	
		6.19.1.2 按GB/T 16838中的要求,对试样施加表2所示条件的射频电磁场辐射干扰。
	
		6.19.1.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
	
		6.19.1.4 干扰结束后,按6.3.1~6.3.2的规定进行火灾报警功能测试;按6.5.1的要求使试样处于正常工作状态,然后按5.4.3.3a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
	
		6.19.2 试验设备
	
		    试验设备应满足GB/T 17626.3的相关规定。