目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.18 电气强度试验
	6.18.1 试验步骤
	6.18.1.1 将试样的接地保护元件拆除。用电气强度试验装置,以100 V/s~500V/s的升压速率,分别对试样的下述部位施加1250 V/50 Hz的试验电压,持续60 s±5s,再以100V/s~500 V/s的降压速率使试验电压低于试样额定电压后,方可断电:
	    a)工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间;
	    b)工作电压大于50V的电源端子或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
	6.18.1.2 试验后,按6.3.1~6.3.2的规定进行火灾报警功能测试;按6.5.1的要求使试样处于正常工作状态,然后按5.4.3.3a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
	6.18.2 试验设备
	    应采用满足下述技术要求的电气强度试验装置:
	    a)试验电压:电压为0V~1250 V(有效值)连续可调,频率为50 Hz;
	    b)升、降压速率:100 V/s~500 V/s;
	    c)计时:60 s±5s;
	    d)击穿报警预置电流:20mA。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.17 泄漏电流试验
 - 下一节:6.19 射频电磁场辐射抗扰度试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类和命名
 - 5 要求
 - 5.1 总体要求
 - 5.2 外观
 - 5.3 主要部(器)件性能
 - 5.4 整机性能
 - 5.5 绝缘电阻
 - 5.6 泄漏电流
 - 5.7 电气强度
 - 5.8 电磁兼容性能
 - 5.9 气候环境耐受性
 - 5.10 机械环境耐受性
 - 6 试验方法
 - 6.1 试验程序
 - 6.2 外观与主要部(器)件检查
 - 6.3 火灾报警功能试验
 - 6.4 火灾报警控制功能试验
 - 6.5 故障报警功能试验
 - 6.6 屏蔽功能试验(仅适于具有此项功能的试样)
 - 6.7 监管功能试验(仅适于具有此项功能的试样)
 - 6.8 自检功能试验
 - 6.9 信息显示与查询功能试验
 - 6.10 系统兼容功能试验(仅适用于集中、区域和集中区域兼容型试样)
 - 6.11 检查功能试验
 - 6.12 与消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置通信功能试验
 - 6.13 电源性能试验
 - 6.14 程序运行监视功能试验
 - 6.15 调试功能试验(仅适于具有此项功能的试样)
 - 6.16 绝缘电阻试验
 - 6.17 泄漏电流试验
 - 6.18 电气强度试验
 - 6.19 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 6.20 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 6.21 静电放电抗扰度试验
 - 6.22 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 6.23 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 6.24 电源瞬变试验
 - 6.25 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 - 6.26 低温(运行)试验
 - 6.27 恒定湿热(运行)试验
 - 6.28 恒定湿热(耐久)试验
 - 6.29 振动(正弦)(运行)试验
 - 6.30 碰撞试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 出厂检验
 - 7.2 型式检验
 - 8 标志
 - 8.1 产品标志
 - 8.2 质量检验标志
 - 附录A(规范性)控制器外壳燃烧性能
 - 附录B(规范性)控制器运行数据存储单元
 - 附录C(规范性)消防系统设备控制总线通信协议
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475