目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7 检验规则
	7.1 检验分类
	7.1.1 出厂检验
	    第5章中所规定的耐水性、耐油性、耐碱性为出厂检验项目。
	7.1.2 型式检验
	7.1.2.1 第5章规定的理化性能、燃烧性能、产烟毒性、气密性、耐火性能、冲水试验技术指标均为型式检验项目。
	7.1.2.2 有下列情形之一,产品应进行型式检验:
	    a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
	    b)产品的设计、结构、材料、零部件、元器件、生产工艺、生产条件等发生改变,可能影响产品质量时;
	    c)产品标准规定的技术要求发生变化时;
	    d)停产一年及以上恢复生产时;
	    e)产品质量监督部门提出进行型式检验要求时:
	    f)其他通过型式检验才能证明产品质量的情况。
	7.2 综合判定准则
	    防火封堵材料的耐火性能按某种火灾环境条件下指定类别(E类、EI类)达到某一级(1h、2h、3h)的规定要求,且其他各项性能指标均符合标准要求时,该产品被认定为产品在该火灾环境条件下质量某一级合格。
	7.3 耐火性能试验结果的使用
	    耐火性能试验结果可直接应用于耐火试验安装情况、温升条件一致的场合。对于不一致的场合,其耐火性能试验结果应用见附录D。
	 
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.5 耐火性能
 - 下一节:8 包装、标志、贮存、运输
 
 
京公网安备110105014475