4 分类与标记
	4.1 分类
	4.1.1 防火封堵材料按用途可分为:孔洞用防火封堵材料、缝隙用防火封堵材料、塑料管道用防火封堵材料三个大类。
	    a)孔洞用防火封堵材料是用于贯穿性结构孔洞的密封和封堵,用代号K表示。
	    b)缝隙用防火封堵材料是用于防火分隔构件之间或防火分隔构件与其他构件之间(如:伸缩缝、沉降缝、抗震缝和构造缝隙等)缝隙的密封和封堵,用代号F表示。如防火密封胶、缝隙封堵材料。
	    c)塑料管道用防火封堵材料是用于塑料管道穿过墙面、楼地板等孔洞时的密封和封堵,用代号S表示。
	4.1.2 按使用场所分类。
	    a)重要公共建筑用防火封堵材料:用于发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑上的防火封堵材料,用代号Z表示。
	    b)普通工业与民用建筑物、构筑物及设施用防火封堵材料:用于除重要公共建筑以外的工业与民用建筑物、构筑物及设施上的防火封堵材料,用代号P表示。
	
		4.1.3 防火封堵材料按产品的组成和形状特征分类。
	
		    a)柔性有机堵料:以有机材料为黏结剂,使用时具有一定柔韧性或可塑性,产品为胶泥状物体,用代号R表示。
	
		    b)无机堵料:以无机材料为主要成分的粉末状固体,与外加剂调和使用时,具有适当的和易性,用代号W表示。
	
		    c)阻火包:将防火材料包装制成的包状物体,适用于较大孔洞的防火封堵或电缆桥架的防火分隔(阻火包亦称耐火包或防火包),用代号B表示。
	
		    d)阻火模块:用防火材料制成的具有一定形状和尺寸规格的固体,可方便地切割和钻孔,适用于孔洞或电缆桥架的防火封堵,用代号M表示。
	
		    e)防火封堵板材:用防火材料制成的板材,可方便地切割和钻孔,适用于大型孔洞的防火封堵,用代号C表示。
	
		    f)泡沫封堵材料:注入孔洞后可以自行膨胀发泡并使孔洞密封的防火材料,用代号P表示。
	
		    g)多组分封堵材料:由两种或两种以上组分液体材料(可添加固体粉末作添加剂)混合均匀,化学反应后产生的具有防火密封功能的防火材料,用代号D表示。
	
		    h)缝隙封堵材料:置于缝隙内,用于封堵固定或移动缝隙的固体防火材料,用代号F表示。
	
		    i)防火密封胶:具有防火密封功能的液态或膏状防火材料,用代号J表示。
	
		    j)阻火包带:用防火材料制成的柔性可缠绕卷曲的带状产品,缠绕在塑料管道外表面,并用钢带包覆或其他适当方式固定,遇火后膨胀挤压软化的管道,封堵塑料管道因燃烧或软化而留下的孔洞,用代号T表示。
	
		4.2 标记
	
		    各类防火封堵材料的名称与代号和用途对应关系见表1。

		    火灾环境条件:建筑纤维类火灾用FXH表示,电力火灾用FDL表示。
	
		    耐火性能级别代号:满足耐火完整性用E表示:同时满足耐火完整性和耐火隔热性用EI表示:耐火试验完整性合格,同时冲水试验合格用EC表示:耐火试验完整性和隔热性合格,同时冲水试验合格用EIC表示。
	
		    标记顺序为:防火封堵材料代号-使用场所分类-火灾环境条件-耐火性能级别代号-企业的产品型号。
	
		    示例1:DMK-Z-FXH-E3,表示建筑纤维类火灾升温条件下具有3h耐火完整性,用于重要公共建筑用孔洞封堵的阻火模块。
	
		    示例2:DWK-P-FDL-EIC2-ZH08,表示电力火灾升温条件下具有2h耐火完整性和隔热性:冲水试验合格,用于普通工业与民用建筑用孔洞封堵的无机堵料,企业的产品型号为ZH08。