6 灭火器组件的性能要求
	6.1 瓶体
	6.1.1 通用要求
	6.1.1.1 灭火器制造单位应妥善保管产品合格证明及质量检验证明文件,保存时间不应少于12年。
	6.1.1.2 灭火器瓶体制造单位应持有国家认可的制造资质。
	6.1.2 低压瓶体
	6.1.2.1 推车式灭火器的钢质焊接瓶体的技术要求应符合GB/T5100的规定。铝合金瓶体的技术要求应符合GB/T 11640的规定。
	6.1.2.2 不锈钢瓶体应采用含碳量不大于0.03%的奥氏体不锈钢。不锈钢瓶体的封头和封底应采用完全退火的材料拉伸而成。
	6.1.2.3 铝合金瓶体应采用无缝结构。并且瓶体的最小测量壁厚不应小于2.0mm。
	6.1.2.4 与瓶体相连接的部件,其制造与配合应使应力集中和腐蚀危险最小。对于焊接的部件,其金属焊接性能应与瓶体的材料焊接性能相一致。
	6.1.3 高压瓶体
	    工作压力(Ps)大于2.5MPa的高压的推车式灭火器用瓶体和驱动气体贮气瓶,采用钢质材料制造的瓶体,其技术要求应符合GB/T 5099.1或GB/T 5099.3的规定;采用铝质材料制造的瓶体,其技术要求应符合GB/T 11640的规定。
	
		6.2 阀门和瓶口
	
		6.2.1 推车式干粉灭火器瓶口的内径不应小于50mm,其他类型推车式灭火器瓶口的内径不应小于19mm。
	
		6.2.2 推车式灭火器的外螺纹颈座应有足够的高度,当在垫片移去时,阀门不应碰到推车式灭火器的封头。
	
		6.2.3 阀门与推车式灭火器瓶体的连接应可靠,经水压试验,不应有渗漏、脱落及明显的变形等缺陷。
	
		6.2.4 没有提供超压保护装置的阀门,应经受瓶体要求的爆破试验压力1min而无破裂。
	
		6.2.5 推车式二氧化碳灭火器的阀门应符合GB/T 15382的要求。最大工作压力不大于2.5MPa的推车式灭火器阀门的要求应符合附录A的规定。
	
		6.3 操作机构
	
		    推车式灭火器应由刺穿、压把和/或其他破坏密封的装置开启,以释放内部灭火剂。推车式灭火器喷射的开启机构的动作应一次完成,不应重复,不应颠倒推车式灭火器进行喷射。在60℃时,开启机构和喷射控制阀的开启力或能量不应大于表3的规定值。
		
		

			6.4 保险装置
		
			    推车式灭火器操作机构应设有一个保险装置,以防止误操作。该保险装置的解脱动作不应与操作机构的开启动作相同,且解脱力不应大于100N且不应小于20N。该保险装置应能识别或指示推车式灭火器是否被开启过。灭火器启用封记,应能保持保险装置在正常的位置,并能显示灭火器的启用状态。封记不应用含铅材料制作。
		
			6.5 超压保护装置
		
			    工作压力超过2.5MPa的高压推车式灭火器应设有超压保护装置,其尺寸和安装应适当,该装置的动作压力不应大于水压试验压力(Pt),也不应小于最大工作压力(Pms)。对于低压的推车式灭火器没有强制性配置超压保护装置的要求,但是,如果使用了该装置,也应符合此要求。
		
			6.6 压力指示器
		
			    推车贮压式灭火器应设有能指示其内部压力的指示器(推车式二氧化碳灭火器除外),压力指示器的性能要求应符合GB4351中压力指示器的规定。压力指示器应能从阀门上正常拆卸。
		
			6.7 喷射软管和喷射控制阀
		
			6.7.1 推车式灭火器应配有喷射软管,其长度不应小于4.0m。推车式灭火器在喷射软管的末端应配有可间歇喷射的喷射控制阀(推车式二氧化碳灭火器除外),以便间歇操作和随时中断灭火剂的喷射。喷射控制阀应采用金属材料。
		
			6.7.2 喷射软管应符合GB15090的要求。喷射软管应采用夹丝缠绕橡胶管,其上应标识生产商的名称或代号。
		
			6.7.3 喷射软管和喷射控制阀(或喷筒)的连接应可靠,在使用温度范围内应满足使用要求,并且该连接结构的装配不应损伤喷射软管。在喷射软管的末端配有可间歇喷射的喷射控制阀的喷射软管组件进行喷射软管爆破试验,其爆破压力应大于或等于以下相应的值。
			
	
				    a)除推车式二氧化碳灭火器之外的所有类型的推车式灭火器的喷射软管组件爆破压力为:
			
				    ·在(20±5)℃中进行试验,爆破压力为推车式灭火器最大工作压力(Pms)的3倍;
			
				    ·在(60±5)℃中进行试验,爆破压力为推车式灭火器最大工作压力(Pms)的2倍。
			
				    b)推车式二氧化碳灭火器的喷射软管组件爆破压力为:
			
				    ·在(20±5)℃中进行试验,爆破压力为推车式灭火器最大工作压力(Pms)的1.5倍;
			
				    ·在(60±5)℃中进行试验,爆破压力为推车式灭火器最大工作压力(Pms)的1.25倍。
			
				6.7.4 喷射控制阀进行间歇喷射后的泄漏试验,其压力或质量的第2次测量值不应小于第1次测量值的75%。
			
				6.7.5 喷射控制阀应经受跌落试验,试验后不应有脆裂和折断等缺陷,并且开启力不应大于300N或开启能量不应大于5J。
			
				6.7.6 推车式二氧化碳灭火器的喷筒与喷射软管连接处应配有一个能耐-50℃低温、电绝缘、绝热和防静电的木质手柄,以保护操作者在使用期间不遭受伤害。
			
				6.7.7 推车式二氧化碳灭火器在喷射软管的末端应配有喷筒,喷筒应有足够的强度。二氧化碳灭火器的喷筒试验后,喷筒不应有任何损坏和明显的永久变形,且应能在使用温度范围内正常工作。
			
				6.8 过滤器和防过充装置
			
				6.8.1 推车式水基型灭火器的灭火剂喷射应通过一个过滤器。过滤器应设置在喷射通道的最小截面的前面,该过滤器的每个孔的面积应小于喷射通道的最小横截面的面积。过滤器孔的总面积应至少等于喷射通道的最小截面积的5倍。
			
				6.8.2 推车式水基型灭火器需要时应提供一个保证充装时不过量的装置或标记。
			
				6.9 车架和固定装置
			
				6.9.1 推车式灭火器的车架组件应具有固定和运载推车式灭火器所有部件和零件的功能,且当推车式灭火器在竖立的位置向任何方向翻倒时,该推车式灭火器瓶体或气瓶、喷射软管的固定单元和所有的其他部件应能得到保护。
			
				6.9.2 喷射软管组件和喷射控制阀应被安全地固定在贮藏盒或夹紧装置中。在危急的场合,喷射软管应能被快速简便地展开,并无绞缠。
			
				6.10 橡胶密封圈
			
				6.10.1 橡胶密封圈经老化和耐热试验后,不应有破裂或变形现象。
			
				6.10.2 橡胶密封圈经低温试验后,不应有破裂或变形现象。
				
		
					6.11 塑料件
				
					6.11.1 总体要求
				
					    应具有塑料件生产商提供的原材料质保书。
				
					6.11.2 耐热性能
				
					    塑料件经耐热试验后,应无开裂、变形等损坏现象。
				
					6.11.3 抗紫外线光老化性能
				
					    外部塑料件进行紫外线光老化试验后,不应出现裂痕。
				
					6.11.4 耐灭火剂性能
				
					    经灭火剂浸泡处理后,虹吸管环形试样的材料变形力的衰减率不应大于40%。
				
					6.12 灭火剂
				
					6.12.1 干粉灭火剂应符合GB4066,超细干粉灭火剂应符合XF 578,D类干粉灭火剂应符合XF979。
				
					6.12.2 水基型灭火器中充装的灭火剂的pH值、凝固点、表面张力、(鱼类)毒性等应符合GB 17835。
				
					6.12.3 二氧化碳灭火剂应符合GB 4396。
					
			
						6.12.4 六氟丙烷灭火剂应符合GB25971。
					
						6.12.5 推车式灭火器中充装的其他灭火剂,应符合消防安全要求。
					
						6.13 驱动气体
					
						    驱动气体应选择空气、氮气、氩气、二氧化碳、氦气或它们的混合物,并符合最大露点为-55℃的要求。推车贮压式水基型灭火器的驱动气体不受露点要求的限制。
				