7.5 喷射时间
7.5.1 直接式灭火装置喷射时间  
试验前将灭火装置在最低使用环境温度条件下放置16 h以上,按规定方式将探火管与灭火装置正确连接,并使其处于准工作状态。探火管末端连接一可连续监视管内压力的变送器,探火管长度为生产单位公布的灭火装置配接的最大长度。在探火管末端通过火源使其形成爆破口,自动启动灭火装置喷射灭火剂,开始计时,当灭火剂喷射结束或喷口处压力达到0.18MPa时,停止计时,记录喷射时间。
7.5.2 间接式灭火装置喷射时间
试验前将灭火装置在最低使用环境温度条件下放置16h以上,按规定方式将探火管、释放管和喷嘴与灭火装置正确连接,并使其处于准工作状态。探火管、释放管长度为生产单位公布的灭火装置配接的最大长度,喷嘴的型号规格和数量由设计决定。在探火管末端通过火源使其形成爆破口,自动启动灭火装置喷射灭火剂,开始计时,当灭火剂喷射结束时,停止计时,记录喷射时间。
      
- 上一节:7.4 静态动作温度试验
 - 下一节:7.6 水压爆破性能试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 型号编制
 - 6 要求
 - 6.1 灭火装置
 - 6.2 灭火剂贮存容器
 - 6.3 探火管
 - 6.4 容器阀
 - 6.5 单向阀
 - 6.6 喷嘴
 - 6.7 压力显示器
 - 6.8 管路、管件
 - 7 试验方法
 - 7.1 外观质量检查
 - 7.2 探火管密封试验
 - 7.3 安全泄放装置动作压力试验
 - 7.4 静态动作温度试验
 - 7.5 喷射时间
 - 7.6 水压爆破性能试验
 - 7.7 高温性能试验
 - 7.8 低温性能试验
 - 7.9 耐热空气老化性能
 - 7.10 抗振性能试验
 - 7.11 温度循环泄漏性能试验
 - 7.12 灭火试验
 - 7.13 容器阀其他性能试验
 - 7.14 单向阀其他性能试验
 - 7.15 喷嘴性能试验
 - 7.16 压力显示器性能试验
 - 7.17 管路、管件性能试验
 - 8 检验规则
 - 9 标志、包装、运输和贮存
 - 10 使用说明书编写要求
 - 附录A (规范性附录)灭火装置试验程序及取样数量
 - 附录B (规范性附录) 灭火剂贮存容器试验程序及取样数量
 - 附录C (规范性附录)探火管试验程序及取样数量
 - 附录D (规范性附录)容器阀试验程序及取样数量
 - 附录E (规范性附录)单向阀试验程序及取样数量
 - 附录F (规范性附录)喷嘴试验程序及取样数量
 - 附录G (规范性附录)压力显示器试验程序及取样数量
 - 附录H (规范性附录)管路管件试验程序及取样数量
 - 附录I (规范性附录)灭火浓度和最低设计浓度
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475