6.3 探火管
6.3.1 标志
探火管外表面应隔段1 m设有永久性标识,至少注明:生产单位或商标、型号规格、静态动作温度、生产日期。
6.3.2工作压力
探火管的工作压力不应小于1.5MPa。
6.3.3 密封要求
按7.2规定的方法进行密封性试验,试验压力为探火管的工作压力,保压时间5min,探火管应无气泡泄漏。
6.3.4 静态动作温度
按7.4规定的方法进行静态动作温度试验,静态动作温度值Ti应不超出生产单位公布的探火管动作温度值T0×(1±10%),且不应大于180℃。
6.3.5 水压爆破性能
按7.6规定的方法进行水压爆破试验,探火管的爆破压力不应小于其工作压力的4倍。
6.3.6 耐高温性能
按7.7.1规定的方法进行耐高温性能试验,探火管应无软化和变形现象。
6.3.7 耐低温性能
按7.8规定的方法进行耐低温性能试验,探火管应无脆裂现象。
6.3.8 耐热空气老化性能
按7.9规定的方法进行试验,探火管应无裂纹等损坏。
      
- 上一节:6.2 灭火剂贮存容器
 - 下一节:6.4 容器阀
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 型号编制
 - 6 要求
 - 6.1 灭火装置
 - 6.2 灭火剂贮存容器
 - 6.3 探火管
 - 6.4 容器阀
 - 6.5 单向阀
 - 6.6 喷嘴
 - 6.7 压力显示器
 - 6.8 管路、管件
 - 7 试验方法
 - 7.1 外观质量检查
 - 7.2 探火管密封试验
 - 7.3 安全泄放装置动作压力试验
 - 7.4 静态动作温度试验
 - 7.5 喷射时间
 - 7.6 水压爆破性能试验
 - 7.7 高温性能试验
 - 7.8 低温性能试验
 - 7.9 耐热空气老化性能
 - 7.10 抗振性能试验
 - 7.11 温度循环泄漏性能试验
 - 7.12 灭火试验
 - 7.13 容器阀其他性能试验
 - 7.14 单向阀其他性能试验
 - 7.15 喷嘴性能试验
 - 7.16 压力显示器性能试验
 - 7.17 管路、管件性能试验
 - 8 检验规则
 - 9 标志、包装、运输和贮存
 - 10 使用说明书编写要求
 - 附录A (规范性附录)灭火装置试验程序及取样数量
 - 附录B (规范性附录) 灭火剂贮存容器试验程序及取样数量
 - 附录C (规范性附录)探火管试验程序及取样数量
 - 附录D (规范性附录)容器阀试验程序及取样数量
 - 附录E (规范性附录)单向阀试验程序及取样数量
 - 附录F (规范性附录)喷嘴试验程序及取样数量
 - 附录G (规范性附录)压力显示器试验程序及取样数量
 - 附录H (规范性附录)管路管件试验程序及取样数量
 - 附录I (规范性附录)灭火浓度和最低设计浓度
 
- 