6.4 修理
	6.4.1 储能变流器柜外壳变形、锈蚀时,应进行修理或更换。
	6.4.2 接地线、一次回路连接电缆及铜排、二次回路线缆、监控通信线连接松动时,应进行紧固。
	6.4.3 电缆绝缘层出现破损、变色、放电等现象,或绝缘电阻不符合GB/T12706(所有部分)的要求时,应进行修理或更换。
	6.4.4 绝缘子出现破损、放电等现象时,应更换为同一规格的绝缘子。
	6.4.5 紧急停机按键、开关、接触器、断路器、继电器、熔断器等器件功能或性能异常时,应进行修理或更换。
	
		6.4.6 功率模块、通信模块损坏时,应更换为同一规格的模块。
	
		6.4.7 电容器变形、漏液或绝缘电阻、电容量不符合GB/T17702要求时,应更换为同一规格电容器。
	
		6.4.8 电抗器绝缘电阻不符合GB/T1094.6、隔离变压器绝缘电阻不符合GB/T 1094.11、电流互感器绝缘电阻不符合GB/T20840.2、电压互感器绝缘电阻不符合GB/T20840.3的要求时,应更换为同一规格部件。
	
		6.4.9 防雷保护模块、浪涌保护器损坏时,应更换为同一规格防雷保护模块、浪涌保护器。
	
		6.4.10 散热风机无法正常转动、异响时,应更换风机。散热片变形、锈蚀、破损时,应更换散热片。
	
		6.4.11 储能变流器电压、电流、功率等数据显示异常或告警时,应对显示屏、传感器、采集线、通信模块、控制主板等部件进行修理或更换。
	
		6.4.12 通信功能异常时,应对通信模块、通信通道及控制主板等部件进行修理或更换。
	
		6.4.13 启停功能、紧急停机功能、充放电控制功能、功率控制功能、并离网切换功能、相序自适应功能、故障诊断和保护功能异常或充放电功率异常时,应对检测回路、控制主板、控制回路、功率模块等进行修理或更换。