5.1 一般规定
	5.1.1 电池阵列检修前应断开一次回路交直流断路器、隔离开关,并在储能变流器交流侧装设接地线,悬挂安全警示牌。
	5.1.2 电池检修过程中,电池单体、电池模块、电池簇以及电堆正负极不应短路和反接。
	5.1.3 锂离子电池、铅炭电池、液流电池及燃料电池阵列检修后,宜调整同一电池阵列电池簇簇间总电压平衡,锂离子电池、铅炭电池簇间的总电压极差应不大于平均值的2%,液流电池簇间的总电压极差应不大于平均值的4%,燃料电池簇间的总电压极差应不大于额定值的5%。