7.2 消防设施
7.2.1 应设置火灾自动报警系统,并应按《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的相关规定执行。
7.2.2 应设置室内消火栓。室内消火栓用水量应根据建筑规模,按《建筑设计防火规范》GB 50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的相关规定确定。
7.2.3 网管系统设备机房应设固定式洁净气体灭火系统,并应按《气体灭火系统设计规范》GB50370的相关规定执行。
7.2.4 24 小时有人值守的监控及调度用房应设移动式灭火器,建筑灭火器配置应按《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的相关规定执行。
7.2.5 建筑设置自动喷水系统时,应按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 的相关规定设计系统及水量。
7.2.6 设有固定式洁净气体灭火系统的网管系统设备机房应配置专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。
条文说明
7.2.3 网管系统设备机房属不能用水扑救的部位,但是却是防火的重要部位,应设固定的气体灭火系统。
气体灭火系统灭火作用主要是相对地减少空气中的氧气含量,降低燃烧物的温度,使火焰熄灭。工作人员在房间内会产生缺氧,导致窒息,所以应配置专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。