6 试验方法
	6.1 材料
	    由供应商提供质量保证书,有争议时按相应的标准检测。
	6.2 电焊网尺寸、网孔偏差、拼卷率
	6.2.1 电焊网网长、网宽:将网展开置于一平面上,用示值为1mm的钢卷尺测量。
	6.2.2 网孔偏差:将网展开置于一平面上,按305mm内网孔构成数目(见表5)用示值为1mm的钢尺测量。有争议时,可用示值为0.02mm的游标卡尺测量。
	
		
	

		6.2.3 丝径:用示值为0.01mm的千分尺,任取经、纬丝各3根测量(锌粒处除外),取其平均值。
	
		6.2.4 网边露头长:用示值为0.02mm的游标卡尺测量。
	
		6.3 电焊网弧形边缘波幅
	
		    将网展开置于一平面上,用示值为1mm的钢卷尺测量网边两个最高轮廓峰的连线与网边轮廓谷之间最大垂直距离,应符合5.2的要求。
	
		6.4 电焊网经、纬线垂直度
	
		    以任意纬丝为基准取914mm网长,用示值为1mm的钢卷尺测量两边缘纬丝间最大对角线之差。
	
		6.5 电焊网断丝和脱焊、电焊网网面双丝及断目
对断丝、脱焊、双丝等缺陷,采用目测计数检验。
	对断丝、脱焊、双丝等缺陷,采用目测计数检验。
		6.6 电焊网焊点抗拉力
	
		    对焊点抗拉力检测,焊点抗拉力的拉伸卡具如图4所示,在网上任取3个焊点,按图示进行拉伸,拉伸试验机拉伸速度为5mm/min,拉断时的拉力值计算平均值。
		
			
		

			6.7 外观
		
			6.7.1 采用目测方法进行电焊网网面平整、网孔均匀性,色泽,漏镀露铁缺陷检验。
		
			6.7.2 在网面上任取1m长,用示值0.02mm游标卡尺测量,取测量值与丝径之差值,进行锌粒检测(见5.8.2)。
		
			6.8 表面镀层
		
			6.8.1 镀锌层质量按GB/T 1839-2008的相关规定进行试验。
		
			6.8.2 镀锌层硫酸铜试验按GB/T2972的相关规定进行。
			 
	