目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 产品分类
 - 4 技术要求
 - 4.1 总则
 - 4.2 通用要求
 - 4.3 基本功能
 - 4.4 探测器的供电要求
 - 4.5 标准温度动作性能
 - 4.6 定温报警不动作性能
 - 4.7 差温报警不动作性能
 - 4.8 响应时间及一致性
 - 4.9 定位性能
 - 4.10 高温运行动作性能
 - 4.11 低温运行动作性能
 - 4.12 环境温度变化条件下的响应性能
 - 4.13 抗拉性能
 - 4.14 冷弯性能
 - 4.15 交变湿热(运行)适应性能
 - 4.16 高温暴露耐受性能
 - 4.17 电磁兼容性能
 - 4.18 小尺寸高温响应性能
 - 4.19 SO2腐蚀(耐久)耐受性能
 - 4.20 盐雾腐蚀(耐久)耐受性能
 - 5 试验方法
 - 5.1 试验纲要
 - 5.2 基本功能试验
 - 5.3 电源性能试验
 - 5.4 标准温度的定温报警动作温度试验
 - 5.5 试验步骤
 - 5.6 定温报警不动作试验
 - 5.7 差温报警不动作试验
 - 5.8 响应时间及一致性试验
 - 5.9 定位性能试验
 - 5.10 高温运行定温报警动作温度试验
 - 5.11 高温运行差温报警动作性能试验
 - 5.12 低温运行定温报警动作温度试验
 - 5.13 低温运行差温报警动作性能试验
 - 5.14 环境温度变化条件下的响应性能试验
 - 5.15 抗拉试验
 - 5.16 冷弯试验
 - 5.17 交变湿热(运行)试验
 - 5.18 高温暴露耐受试验
 - 5.19 绝缘电阻试验
 - 5.20 电气强度试验
 - 5.21 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 5.22 射频场感受的传导骚扰抗扰度试验
 - 5.23 静电放电抗扰度试验
 - 5.24 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 5.25 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 5.26 工频磁场抗扰度试验
 - 5.27 小尺寸高温响应性能试验
 - 5.28 二氧化硫腐蚀(耐久)试验
 - 5.29 盐雾腐蚀(耐久)试验
 - 6 检验规则
 - 7 标志
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 

京公网安备110105014475