目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.16 高温暴露耐受性能
    将探测器任一段标准报警长度的敏感部件置于表6要求的环境温度中通电运行15d(剩余敏感器件置于正常大气条件下;具有多通道的探测器,任意选取一个通道配接的任一段标准报警长度的敏感部件进行高温暴露试验,剩余敏感器件和其余通道配接的敏感部件置于正常大气条件下),探测器不应发出火灾报警或故障信号;在正常大气条件下恢复24h后,受试验段敏感部件的标准温度动作性能应满足4.5的要求。
	
      

	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:4.15 交变湿热(运行)适应性能
 - 下一节:4.17 电磁兼容性能
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 产品分类
 - 4 技术要求
 - 4.1 总则
 - 4.2 通用要求
 - 4.3 基本功能
 - 4.4 探测器的供电要求
 - 4.5 标准温度动作性能
 - 4.6 定温报警不动作性能
 - 4.7 差温报警不动作性能
 - 4.8 响应时间及一致性
 - 4.9 定位性能
 - 4.10 高温运行动作性能
 - 4.11 低温运行动作性能
 - 4.12 环境温度变化条件下的响应性能
 - 4.13 抗拉性能
 - 4.14 冷弯性能
 - 4.15 交变湿热(运行)适应性能
 - 4.16 高温暴露耐受性能
 - 4.17 电磁兼容性能
 - 4.18 小尺寸高温响应性能
 - 4.19 SO2腐蚀(耐久)耐受性能
 - 4.20 盐雾腐蚀(耐久)耐受性能
 - 5 试验方法
 - 5.1 试验纲要
 - 5.2 基本功能试验
 - 5.3 电源性能试验
 - 5.4 标准温度的定温报警动作温度试验
 - 5.5 试验步骤
 - 5.6 定温报警不动作试验
 - 5.7 差温报警不动作试验
 - 5.8 响应时间及一致性试验
 - 5.9 定位性能试验
 - 5.10 高温运行定温报警动作温度试验
 - 5.11 高温运行差温报警动作性能试验
 - 5.12 低温运行定温报警动作温度试验
 - 5.13 低温运行差温报警动作性能试验
 - 5.14 环境温度变化条件下的响应性能试验
 - 5.15 抗拉试验
 - 5.16 冷弯试验
 - 5.17 交变湿热(运行)试验
 - 5.18 高温暴露耐受试验
 - 5.19 绝缘电阻试验
 - 5.20 电气强度试验
 - 5.21 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 5.22 射频场感受的传导骚扰抗扰度试验
 - 5.23 静电放电抗扰度试验
 - 5.24 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 5.25 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 5.26 工频磁场抗扰度试验
 - 5.27 小尺寸高温响应性能试验
 - 5.28 二氧化硫腐蚀(耐久)试验
 - 5.29 盐雾腐蚀(耐久)试验
 - 6 检验规则
 - 7 标志
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475