附录D(规范性附录)锚栓圆盘抗拔承载力标准值试验方法
	D.1 试验描述
	    为了确定锚栓圆盘的破坏荷载,应不少于进行5次试验。试验时,将锚栓圆盘支撑在一个内径为30mm坚固的支撑圆环上,拉力荷载通过锚栓轴在支撑圆环的内侧施加,加载速率为1kN/min。加载至锚栓破坏,记录破坏荷载。
	    锚栓圆盘抗拔力试验的试验装置见图D.1所示。
	
		
	

		D.2 试验结果
	
		    锚栓圆盘抗拔力标准值FRk应按公式(C.1)计算。
	
		D.3 试验报告
	
		    试验报告中应注明圆盘的抗拔力标准值,圆盘的直径等数据。